Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod mlaco » Ned 31. Júl 2011 9:44:43

Ok, dakujem za vysvetlenie. Mam to blizko, tak potiahnem drot 10mm od zemnica k elektromeru. Ked sa bude merat zemnic, tak to v skrinke nesmiem zabudnut odpojit.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat




Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Ned 31. Júl 2011 10:37:57

super, takze to bude OK
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod ziletka » Str 07. Sep 2011 12:19:07

Ja mam PEN deleny v skrinke s elektromerom. Pri nej elektrikari zabili jednu tyc (co asi nebude stacit na dobre zemnenie). Odtial mi ide CYKY 5x10 do domu. Prepatovku mam ale iba 3P.
Mozem teda v skrinke s elektromerom odpojit modry vodic a do domu viest len 3 fazy a zeleno-zlty?
Bod delenia by som teda spravil v rozvadzaci v dome a mohol by som pouzit tu prepatovku co mam.
Je to takto v poriadku a technicky mozne? Samozrejme to nebudem robit ja.
Pod rozvadzacom mam EPS kde ide zemnic a ZZ kable.
Dakujem.
Všetky peniaze nezarobíš, niektoré budeš musieť aj ukradnúť.
Obrázok užívateľa
ziletka
 
Príspevky: 1167
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 21:54:45
Bydlisko: Martin
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 72 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod MartinH » Str 07. Sep 2011 16:25:15

ziletka píše:Ja mam PEN deleny v skrinke s elektromerom. Pri nej elektrikari zabili jednu tyc (co asi nebude stacit na dobre zemnenie). Odtial mi ide CYKY 5x10 do domu. Prepatovku mam ale iba 3P.
Mozem teda v skrinke s elektromerom odpojit modry vodic a do domu viest len 3 fazy a zeleno-zlty?
Bod delenia by som teda spravil v rozvadzaci v dome a mohol by som pouzit tu prepatovku co mam.
Je to takto v poriadku a technicky mozne? Samozrejme to nebudem robit ja.
Pod rozvadzacom mam EPS kde ide zemnic a ZZ kable.


Ak je k dispozicii lepsia "zem" v dome, potom mi hore napisane pripada ako velmi racionalne uvazovanie.

Pamatam si jednu diskusiu, ze by sa v podobnej situacii modry neodpajal, ale modry a zelenozlty by spolu tvorili "dvojzilovy PEN". Technicky je to tak lepsie, ale normy s tym nejako nepocitaju, a tak sa ani elektrikari medzi sebou nevedeli dohodnut.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Str 07. Sep 2011 18:43:17

ziletka píše:Ja mam PEN deleny v skrinke s elektromerom. Pri nej elektrikari zabili jednu tyc (co asi nebude stacit na dobre zemnenie). Odtial mi ide CYKY 5x10 do domu. Prepatovku mam ale iba 3P.
Mozem teda v skrinke s elektromerom odpojit modry vodic a do domu viest len 3 fazy a zeleno-zlty?
Bod delenia by som teda spravil v rozvadzaci v dome a mohol by som pouzit tu prepatovku co mam.
Je to takto v poriadku a technicky mozne? Samozrejme to nebudem robit ja.
Pod rozvadzacom mam EPS kde ide zemnic a ZZ kable.
Dakujem.



to zas boli "elektrikari".....
rad by som videl odpor tohoto skveleho zemnica, ten si 5ohmov nevie ani predstavit, nie aby ich on sam mal.
Je pravidlom, ze ak robim uzemnenie ako bod - takyto nejaky pripad, minimalny pocet tyci je 3, vo vzajomnej vzdialenosti minimalne na svoju dlzku. Vtedy ak ide o normalne podlozie sa da zacat hovorit o zemnici. Ten Tvoj pripad je len plytvanie FeZn :-)

MartinH uz v postate odpovedal, ja len pridam na vysvetlenie.
Situaciu ohladom spojenia modreho a zelenozlteho vodica do jedneho "super PEN" riesi podla man priamo norma. A sice, pre vodic PEN je dovolena LEN zelenozlta izolacia, pre pripojnicu zelenozlty nater - alebo rovnocenne oznacenie. Ale vzdy sa hovori o ZZ. Ono principom je to, aby sa nikto nesekol a nezvykol si v duchu "ved aj modry je PEN" pretoze inde by to mohlo spatne dopadnut.
Jedine co morma povoluje, dokonca odporuca (ale neprikazuje) je pouzit na konce ZZ PEN vodica kusky modrej buzirky, cim nam jasne odlisi PE a PEN - kedze logicky na PEN v sebe PE a N. Ale pozor, nie je to protirecenie predosleho bodu, lebo rozlisujeme izolaciu (vec pevne spojena z vodicom) a buzirku (vec na vodic nasunutu - vzajomne neprepojenu).

Tolko k poziadavkam normy :-)

Moj osobny nazor som tu uz viac krat prezentoval - som zasadne zastanca delenia PEN v objekte, takze to plne odporucam takto urobit.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod MartinH » Str 07. Sep 2011 20:12:51

tienik píše:Situaciu ohladom spojenia modreho a zelenozlteho vodica do jedneho "super PEN" riesi podla man priamo norma. A sice, pre vodic PEN je dovolena LEN zelenozlta izolacia, pre pripojnicu zelenozlty nater - alebo rovnocenne oznacenie. Ale vzdy sa hovori o ZZ. Ono principom je to, aby sa nikto nesekol a nezvykol si v duchu "ved aj modry je PEN" pretoze inde by to mohlo spatne dopadnut.


To je jasne, ale niektori elektrikari prezentovali nazory, ze prinosy zdvojeneho PEN stoja za vynimku a nedodrzanie normy. Ponechajme stranou vyhody dvojnasobnej vodivosti. Ide o to, ze problemy na privode PEN patria k tym neprijemnym a nebezpecnym. Norma preto (ale nielen preto) logicky kaze uzemnovat, co je forma nahradneho PEN pripojenia v zalohe. Tu vznikla nova moznost mat prakticky zadarmo zalozny PEN pripoj a zrazu to norma zakazuje. Mozno len preto, ze s tym normotvorca nepocital.

Tymto nechcem nikoho navadzat na ignorovanie pravidiel a ospravedlnujem sa, ze miesto jasnych odpovedi ponukam spekulacie.
Naposledy upravil MartinH dňa Str 07. Sep 2011 20:17:46, celkovo upravené 2
Dôvod: preklep
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Str 07. Sep 2011 20:45:10

technicky mas samozrejme pravdu a plne s Tebou suhlasim. Ale snazim sa tu vzdy pisat ako to ma vsetko vypadat v zmysle platnej legislativy - neriesim teraz ci dobrej alebo zlej, proste platnej (ved sme v SR :-))
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod ziletka » Štv 08. Sep 2011 7:48:59

hmm, takze ani pouzit, ani obuzirkovat..... zlate slovensko

perlicka: elektrikari to boli naozaj schopni. Nahadzovali mi ku plotu skrinku pre elektromer a robili mi v podstate pripojenie stavby na el. Ked prisiel Pan z elektrarni ze ide napojit elektromer a spustit to tak to rachlo a potom nasiel ze svorky na fazu a zem dali hned vedla seba a zivymi castami sa dotykali. Odvtedy som ich nevidel (lebo som ich uz nevolal).
Všetky peniaze nezarobíš, niektoré budeš musieť aj ukradnúť.
Obrázok užívateľa
ziletka
 
Príspevky: 1167
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 21:54:45
Bydlisko: Martin
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 72 krat




Predchádzajúci

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron