Borto píše:..... moznost nastavenia dobehu cerpadla UT ktore je defaultne na 15 min.Ma to nejaky zmysel dat na nejakych napr 10 min?
Dalej je tam aj moznost znizit vykon kotla pre UT a pre TUV.Znizoval z vas niekto tieto parametre?
bruno75 píše:d2 je hlaska, ze pozadovana teplota je nizsia ako je skutocna = ze ma vodu ohriatu na viac ako mu hovori vypocet.
No ale kedze ides bez izboveho regulatora tak ma napada len to, ze si pozadovanu teplotu vypocitava podla ekvitermickeho cidla (vonkajsi teplotny senzor) a nadstavenej ekvitermickej krivke priamo na kotly.
Ak mas zapojene ekvitermicke cidlo tak ho odstav. Potom by sa uz mal spravat tak ako potrebujes.
bladerunner píše:píšeš, že si vysušoval poter a kuril si na vysoké teploty, teraz znižuješ teplotu. na akej teplote si teraz?
d2 hláška vyskočí, keď kotol dosiahne teplotu , ktorú potreboval a vypne sa. čiže zrejme u teba je teplota vratnej vody vyššia ako chceš nastaviť, preto logicky kotol nezapína. ináč sa teplota vykurovacej vody bez problémov dá nastaviť nižšia- či už na kotli alebo na termostate.
bladerunner píše:kedže nemáš termostat, kotol nevie o tom, že je horúco.
keď je horúco, vypni kúrenie, počkaj kým v dome klesne teplota a potom začni kúriť na nižšiu teplotu
môžeš ešte skúsiť zvýšiť výkon čerpadla na najvyšší stupeň /ak už na ňom nie si/, čiže III.
P.S. a hlavne vetraj znížiš vlhkosť v dome a zároveň aj teplotu a môžeš zase kúriť
yoyo píše:...... to je jasne... ale ked raz nadiktujem kotlu, ze ma kurit na 35 stupnov, tak z akeho dovodu ju zohrieva na 38? Preco neznizi vykon?......
........vypnut kurenie nie je problem... . nechcem ale skokovo zmenit teplotu poteru... .......
bladerunner píše:a prečo si nezapojíš ovládač - 5 minút roboty a následne by si videl napr. výkon kotla, teplotu výstupnej vody, teplotu vratnej vody, ... mohol by si sinastaviť napr. aby ti kotol zakúril len v určitý čas a pod.
Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia