ambient píše:Mam katalogovy projekt, ale prepatova ochrana tam nie je presnejsie specifikovana. Nie je ani vo vykrese rozvadzaca. Spomenuta je len na 2 miestach:
- kap. Rozvadzace - Proti bleskovemu prudu je objekt chraneny zvodicom bleskoveho prudu typu B+C
- kap. Vnutorny system ochrany pred bleskom - prepatove ochrany zariadenia SPD prislusnej triedy su umiestnene v hlavnych a podruznych rozvadzacoch a v blizkosti zasuviek napajajucich elektronicke zariadenia
Projekt bol zakupeny cca pred 2,5 rokmi.
No, v principe sam si si odpovedal - katalogovy projekt. Pred 2,5 rokom uz ta nova norma platila, ale bolo aj prechodne obdobie na staru normu - takze ako pozname pristup tvorcov katalogovych projektov, nijak zvlast ich z toho hlava nebolela.
Ine vsak je, ze elektroinstalacia musi splnat podmienky stanovene normou v dobe vychodiskovej revizie - co podla toho ako pises este nebolo.
Tazko vestit na dialku, ale najlepsie by bolo aby sa na to pozrel niekto kto vie ako to my vypadat a asi uz aj vzhladom na jestvujucu instalaciu navrhol spravne osadenie prepetoviek.
Jedna vec byva problem - miesto v rozvadzaci. AK sa z prepetovkou neratalo, vycsinou je problem najst miesto pre B+C prepetovku - je dost velka. Ale ak je dodrzana rezerva 30%, malo by byt ok.