Aky spravny kabel na elektricke rozvody?

Re: spravny kabel?

Poslaťod jcu » Str 02. Jún 2010 8:21:38

starec,

ja sa takisto čudujem, že niekomu nestačí na bežne elektrifikovaný dom istič 3x25 A. Ale ktože ho vie, čo tam v tom dome budú s tou elektrinou stvárať.

Dielňa so strojmi s el. pohonom (kompresory, trafákové zváračky, veľké motory), vykurovanie bazéna elektrinou alebo ešte nejaké iné "záludnosti". To autor otázky nepíše. Zároveň je pravda, že s hlavným ističom vyšším ako 25 A ruka v ruke kráča paušálny poplatok, ktorý je do roka (x 12 mesiacov) celkom pekná sumička nepodliehajúca rozhodovaniu ÚRSO. A rozvoďáci to samozrejme plne využívajú.

Zažil som na rodičovskom dome istič 50 A kvôli elektrokotlu (v obci nebol plyn a otec mal tzv. "N" - sadzbu), ale ku koncu sa to už nedalo zaplatiť a práve poplatok za hlavný istič 50 A bol tuším ku koncu nášho kúrenia s elektrinou cez 700,- Sk mesačne.

Ja žijem vo vlastnom rodinnom dome s plynovým kúrením a plynovým boilerom a 3x25 A hlavný istič mi plne vyhovuje.
jcu
 
Príspevky: 14
Registrovaný: Pia 28. Máj 2010 11:02:49
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: spravny kabel?

Poslaťod amolnar » Str 02. Jún 2010 15:19:56

...sorry, este trosku offtopic..

To MartinH:
Diky, za odkaz na literaturu o pr. chranicoch.
V projekte mam:
- prepatovu ochr (B+C)
- trojfazovy pr. chr. na obvody: trojfazova zas., zasuvka kotla, 3x zasuv. obvod
- trojfazovy pr. chr. na obvody: el. sporak, aut. pracka, osvetl. vonku + kupelna, zasuvka vonku, zasuvky kuchyna, umyvacka riad.
- 3xsvet. obvod j - mimo pr. chr.
- napajanie garaze.

Uvazujem teda, ze by som pouzil jeden trojfazovy pr. chranic + tri jendnofazove. Alebo mate lepsi napad?
Diky
amolnar
 
Príspevky: 71
Registrovaný: Pon 08. Mar 2010 16:39:08
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod MartinH » Str 02. Jún 2010 15:57:40

amolnar píše:Uvazujem teda, ze by som pouzil jeden trojfazovy pr. chranic + tri jendnofazove. Alebo mate lepsi napad?

Od istej urovne je to uz len kompromis medzi nakladmi a komfortom. Cena 3f sa prilis nelisi od ceny 1f chranica, ja budem mat preto len 3-fazove. Pre jednofazove obvody sa na vystupe 3f chranica rozdeli elektrika podla faz na tri 1f okruhy.

Ale ked v konkretnom pripade vychadza lepsie pouzite mixu 3f aj 1f, tak :ano:, naviac to mozno prospeje aj prehladnosti zapojenia.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod Slavo_T » Str 02. Jún 2010 22:39:30

amolnar píše:
Uvazujem teda, ze by som pouzil jeden trojfazovy pr. chranic + tri jendnofazove. Alebo mate lepsi napad?


Ja som to urobil presne ako pises. Mam jeden 3-fazovy, a tri 1-fazove.
Na 1-fazove som napojil :
1. - pracka
2. - zas. kupelne
3. - zas. kuchyna ( chladnicka,.... )

Na 3-fazovy chranic su napojene vsetky ostatne zasuvky.

Je pravda , ze som kupoval iba ten 3-fazovy (1-fazove som zohnal za :drink - nove ) , tak som ich tam nahodil. Vcelku je to aj prehladne a aj ucelove.
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod jepeto » Ned 27. Jún 2010 20:54:24

Stavebnici,
potreboval by som poradit aky mam tahat kabel z technickej miestnosti od KK alebo obycajneho plynoveho kotla ku priestorovmu termostatu umiestnenemu na chodbe, a tiez aky kabel tahat od kotla k vonkajsiemu cidlu. Dik
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod deko » Ned 27. Jún 2010 21:03:41

mne k vonkajsiemu cidlu aj k termostatu Baxi stacil 2x0,75 ("nocnolampovy"). ale mozno su aj kotle, ktore k termostatu vyzaduju viac zil.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod jepeto » Ned 27. Jún 2010 21:19:58

Mne elektrikar tam chce dat CYKY 3C x 1,5, co sa mi moc nepozdva. Nehovoriac o tom, ze k vonkajsiemu cidlu "vraj" by mal ist tieneny kabel . Je to tak :netusim
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod deko » Ned 27. Jún 2010 21:40:26

nerozumiem preco by mal byt tieneny a nerozumiem preco by k termostatu mal ist 3x1,5. viac ako par mA tam urcite nebude behat, dnesne termostaty su nizkonapatove a nizkospotrebove... :netusim
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod MartinH » Ned 27. Jún 2010 21:40:38

jepeto píše:Stavebnici,
potreboval by som poradit aky mam tahat kabel z technickej miestnosti od KK alebo obycajneho plynoveho kotla ku priestorovmu termostatu umiestnenemu na chodbe, a tiez aky kabel tahat od kotla k vonkajsiemu cidlu. Dik


Pocitacovy Cat5 kabel (nie patch kabel) je lahko dostupny a velmi univerzalny pre taketo ucely - signalizacia a prenos dat rozneho druhu pri malych napatiach. Je tieneny, ma 2x4 = 8 vodicov, pre napajanie sa mozu spojit napr. dva vodice v pare pre vacsi prierez.
Prílohy
cat5.jpg
cat5.jpg (12.18 KiB) Zobrazené 2482 krát
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod jepeto » Ned 27. Jún 2010 21:55:37

MartinH,
dik za info. To znamena ze mozem pouzit pre vnutorny termostat aj pre vonkajsie cidlo kabel Cat5e ???

Deko tiez dik za info. Pises ze viac ako par mA tam urcite nebude behat, dnesne termostaty su nizkonapatove a nizkospotrebove..
Co to znamena ?? Vnutorny termostat aj vonkajsie cidlo su napajane na 230 V , alebo na mensiu vataz ???
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod MartinH » Pon 28. Jún 2010 0:18:09

jepeto píše:MartinH,
dik za info. To znamena ze mozem pouzit pre vnutorny termostat aj pre vonkajsie cidlo kabel Cat5e ???

Deko tiez dik za info. Pises ze viac ako par mA tam urcite nebude behat, dnesne termostaty su nizkonapatove a nizkospotrebove..
Co to znamena ?? Vnutorny termostat aj vonkajsie cidlo su napajane na 230 V , alebo na mensiu vataz ???


Cat5 za ziadnych okolnosti nepripajat na 230V ! Aj na trase treba drzat odstup od silnoprudu a pri krizovani dat kabel do chanicky. Termostaty a cidla ku kotlom nastastie nebyvaju napajane zo siete 230V. To hovoril aj Deko. Predpokladam, ze iba chcete pripravit kable a niekto iny to zapoji.

Pri pouziti v exterieri treba kabel chranit pred slnecnym ziarenim a vplyvom pocasia, pripojenie kablom priamo cez mur do skatulky toho cidla nebude problem.

Este k tomu tieneniu - moze byt zbytocne, ale nemoze byt na zavadu.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod jepeto » Pon 28. Jún 2010 6:33:27

MartinH píše:
jepeto píše:MartinH,
dik za info. To znamena ze mozem pouzit pre vnutorny termostat aj pre vonkajsie cidlo kabel Cat5e ???

Deko tiez dik za info. Pises ze viac ako par mA tam urcite nebude behat, dnesne termostaty su nizkonapatove a nizkospotrebove..
Co to znamena ?? Vnutorny termostat aj vonkajsie cidlo su napajane na 230 V , alebo na mensiu vataz ???


Cat5 za ziadnych okolnosti nepripajat na 230V ! Aj na trase treba drzat odstup od silnoprudu a pri krizovani dat kabel do chanicky. Termostaty a cidla ku kotlom nastastie nebyvaju napajane zo siete 230V. To hovoril aj Deko. Predpokladam, ze iba chcete pripravit kable a niekto iny to zapoji.

Pri pouziti v exterieri treba kabel chranit pred slnecnym ziarenim a vplyvom pocasia, pripojenie kablom priamo cez mur do skatulky toho cidla nebude problem.

Este k tomu tieneniu - moze byt zbytocne, ale nemoze byt na zavadu.


Ano, chcem to len nachystat a zapajat to bude uplne niekto iny. Co sa tyka toho odstupu od silnoprudu, ak budem tahat kabel Cat5e pre vnutorny termostat spolu so silnoprudom v jednej drazke na trase dlhej povedzme 8 m, bude to vadit ??? Musi byt v chranicke ???
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod MartinH » Pon 28. Jún 2010 7:49:23

jepeto píše:Co sa tyka toho odstupu od silnoprudu, ak budem tahat kabel Cat5e pre vnutorny termostat spolu so silnoprudom v jednej drazke na trase dlhej povedzme 8 m, bude to vadit ??? Musi byt v chranicke ???

Silnoprud a slaboprud sa nedavaju do jednej drazky. Odstup by mal byt cca 20cm, aj 10 je lepsich ako nic. Subeh v jednej drazke funkcne vadit moze a nemusi, ale vzdy je to nudzove a skarede riesenie. Nerobte to, ak sa da tomu vyhnut.

Chranicka sa pouziva, ak sa uklada silovy kabel do steny vedla vodovodnej rurky (neodporucane; iba ak sa inak neda), ked sa krizuje slaboprud/silnoprud alebo z praktickych dovodov.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: spravny kabel?

Poslaťod MiroM » Pon 28. Jún 2010 8:16:09

MartinH píše:Cat5 za ziadnych okolnosti nepripajat na 230V ! Aj na trase treba drzat odstup od silnoprudu a pri krizovani dat kabel do chanicky. Termostaty a cidla ku kotlom nastastie nebyvaju napajane zo siete 230V. To hovoril aj Deko. Predpokladam, ze iba chcete pripravit kable a niekto iny to zapoji.

Pri pouziti v exterieri treba kabel chranit pred slnecnym ziarenim a vplyvom pocasia, pripojenie kablom priamo cez mur do skatulky toho cidla nebude problem.

Este k tomu tieneniu - moze byt zbytocne, ale nemoze byt na zavadu.


Ak sa jedna o klasicke releove on/off termostat, tak ten moze byt napajany 230V. Moderne termostaty pripajane na zbernicu nie su samozrejme napajane silovo.

to jepeto: Tieneny kabel typu krutena dvojlinka nie je na skodu. Castokrat dokaze predlzit dlzku pripajaneho useku, v tomto pripade od snimaca ku kotlu.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat