starec píše:Pre jcu : Neviem k čomu je dobrý ten výpočet. Kábel predsa nedimenzujem podľa charakteru odberu, ale podľa prúdu. A jedno či činného, alebo jalového. Pre 32A istič je kábel CYKY 4Bx10 vyhovujúci pre všetky bežné dĺžky pripojenia . Viac ako 32A cez neho nepotečie. Skôr by som naozaj prehodnotil potrebu 32A istenia - esde to vysvetlil polopate.
Pre podružný rozvádzač v podkroví je CYKY 5x4 viac ako dostačujúci.
starec,
ten výpočet je dobrý min. na to, aby sa tu operovalo so správnou hodnotou prúdu, pretože ak si dobre pamätám, Pw = √3.Uz.If.cos fí, čiže 25000 = √3.400.If.0,85, z čoho potom If = 42,45 A. Čiže pri činnom výkone 25 kW a uvažovanom účinníku 0,85 tečie v každej fáze (pri symetrickom zaťažení) prúd cca. 42,5 A. Ak by som uvažoval ešte s lepším cos fí ako v prvom výpočte (= 0,9), dostanem sa s prúdom na hodnotu 40,1 A. Iba pri ideálnom stave (cos fí = 1) je to 36 A. A to je stále o 12,5 % viac, ako udávate Vy.
Ako hlavný istič by nemusel vyhovovať ani istič s In = 40 A. Preto som navrhol istič 50 A. Apropo, pri dnešných spotrebičoch v domácnosti účinník menší ako 1 nie je nič mimoriadne. Z otázky položenej na začiatku diskusie nie je jasné, aké spotrebiče môžu byť v dome nainštalované.
Dimenziu kábla CYKY 4Bx10 som kontroloval na veľkosť fázového prúdu pri 25 kW a účinníku 0,85. Odkiaľ ste Vy zobrali max. prúd 32 A pri príkone 25 kW mi zostáva záhadou.
Dôvody použitia kábla CYKY-J 5x4 pre podkrovie som myslím vysvetlil dostatočne.