KoMiKo píše:Bororo píše:kotol ma legandarny QAA73, ale naozaj su paramtre, ktore idu prestavit len pomocou pristroja.
Mne servisák nastavoval Geminox pomocou notebooku pripojeného cez OCI490 k LMU, ale zatiaľ neviem posúdiť, či mi čerpadlo robí to isté, čo tebe, lebo kúrenie síce beží, ale ešte nebývame .
Pre istotu skontroluj riadky 75 a hlavne 76.
Ak sú v poriadku, tak riešením bude asi nejaký OEM parameter a tie sa dajú tiež nastaviť pomocou QAA73. Osobne si myslím, že aj QAA73 dokáže nastaviť všetko, čo sa nastavuje cez notebook, tam je to iba s lepším komfortom.
Môže to byť niekde v nastavení hodnoty niektorého bitu riadku 182, alebo parametrov LMU, riadky 500 +. Hľadal si aj tam?
Bororo píše:Moj Geminox sa sprava tak, ze ak klesne vonkajsia teplota pod 5 stupnov, tak aktivuje tzv. protimrazovu ochranu a cerpadlo sa toci a toci a toci... aj ked je v dome 25 stupnov
Maxo píše:retep píše:Ahojte, poprosim tych, ktori maju immergas victrix zeus 26, aby mi napisali, ako funguje ich kotol. Moj cely den , resp. okrem ranneho kurenia 5-6:00 nekuri, ale cely den v nom nieco, ako cerpadlo "pradie". Mate aj vy rovnaku skusenost? Poprosim radu, resp. odkaz na sikovneho technika, lebo uz u mna boli, nejako to prestavili, ale stale rovnake bzucanie, cely den, nech naladim na termostate cokolvek. Pomaha jedine vytiahnutie vidlice zo zastrcky. Dik
Mam ten isty problem - vid moj prispevok z 02.10. poznate-kotol-immergas-victrix-zeus-superior-26kw-t1498-15.html Este to nemam poriesene. Kurim manualne - ako som spominal - natukam vysoku teplotu ( aspon na 24 kotol zacne kurit) natukam nizku teplotu na 21 kotol vypne. Pri malej delte kotol nekuri, len obehove cerpadlo toci. V prispevku 25.10 som uviedol preklemovanie co som nasiel na e-filipovi ale este som neskusal.
Maxo píše:retep píše:Mam ten isty problem - vid moj prispevok z 02.10. poznate-kotol-immergas-victrix-zeus-superior-26kw-t1498-15.html Este to nemam poriesene. Kurim manualne - ako som spominal - natukam vysoku teplotu ( aspon na 24 kotol zacne kurit) natukam nizku teplotu na 21 kotol vypne. Pri malej delte kotol nekuri, len obehove cerpadlo toci. V prispevku 25.10 som uviedol preklemovanie co som nasiel na e-filipovi ale este som neskusal.
Tak som skusil poziet navod ku kotlu, preklemovanie je tam popisane rovnako ako na e-filipovi, ale skuska nemala ziadny vyznam, resp. som nespozoroval ziadnu zmenu. Povodne mi kotol "bzucal" bez ohladu na to, ci kuril alebo nie nonstop (rovnako aj cerpadla v DIM rozdelovaci), po preklemovani to fungovalo cely den uplne rovnako, cerpadlo ficalo nonstop dalej.
Tak aby som aspon obmedzil spotrebu ee, dal som cerpadla na I. stupen, kym sa nenajde niekto sikovnejsi.
retep píše:
Este mam otazku k termostatu immergas super car, kto by vedel poradit servisny kod do menu termostatu, aby som nemusel volat servisaka v pripade zmeny niektorych predinstalovanych velicin. dik
Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia