aky priemer CU zodpoveda 50mm2 Al

aky priemer CU zodpoveda 50mm2 Al

Poslaťod Miro Ke » Pon 07. Mar 2011 11:46:40

je to otazka skor do elektro fora ale Viem ze je tu zopar elektro ludi, v bytovke mame hlavny rozvod AL 50mm2, co mu to zodpoveda pri CU, t.j otazka smeruje k stavu, ze na tento hlavny rozvod je napojených 16 bytov, a pri urcitom rieseni odberov by mohol nastat stav súcasneho odberu cca 3 kW v kazdom byte okrem beznej spotreby, ide o moznost súcasneho ohrevu TUV na NT s prikonom 2-3KWH, kde by bola poziadavka to cele zvladnut v case od 23-5 t.j. aby to islo na NT, takze celkovy odber by mohol byt na urovni 32-40KW
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat




Re: aky priemer CU zodpoveda 50mm2 Al

Poslaťod tienik » Pon 07. Mar 2011 12:23:36

ahoj!

nepises ci su to kable, alebo samostatne vodice. Budem brat horsi pripad - kabel
AYKY 4x50 znesie 117A vo vzduchu. To je pre rovnomerne zatazenie v 3 fazach okolo 80kW.
Takze ak je ta zataz pekne rozhadzana na fazy, ja nevidim problem ( treba ale samozrejme zratat - odhadnut mieru vyuzitia ostatnej spotreby bytu).
Medzi Cu a Al sa pouziva bulharska konstanta 1,6 zhruba.
Ak by tam teda bola med, stacila by 4x35.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: aky priemer CU zodpoveda 50mm2 Al

Poslaťod Miro Ke » Pon 07. Mar 2011 14:21:09

tienik píše:nepises ci su to kable, alebo samostatne vodice. Budem brat horsi pripad - kabel
AYKY 4x50 znesie 117A vo vzduchu. To je pre rovnomerne zatazenie v 3 fazach okolo 80kW.
Takze ak je ta zataz pekne rozhadzana na fazy, ja nevidim problem ( treba ale samozrejme zratat - odhadnut mieru vyuzitia ostatnej spotreby bytu).

dakujem
pokial si dobre pamatam obsah rozvodnej skrine tak je to na 99% kabel vo vzduchu, takze tych 80kw budem brat ako maximum. Na druhej strane v case od 00,00-05,00 je asi minimalny odber S mojej strany to bude jenodnznacne viazane na NT t.j. na obdobie relativne nizkeho odberu EE. A jedna sa mi hlavne o to ze uvazujem o odpojeni sa z TUV a riesit to 150 EE boilerom na NT pri zatazi 2kW a s dobou ohrevu cca 5 hod., pretoze dodavka TUV je v KE predrazane tak ze v reale uctuju 4.50 Sk za kWh pri ohreve vody. No a predpokladam, ze ak sa mi to osvedci tak je mozne ze aj dalsi budu chciet prejst no a v tom pripade je dobre ak by to bolo mozne bez rekonstrukcie celych rozvodov, hlavne co sa tyka samotneho kabla a samozrejme aby to bolo mozne pre kazdeho kto bude chciet.
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: aky priemer CU zodpoveda 50mm2 Al

Poslaťod tienik » Pon 07. Mar 2011 15:51:20

Jasne, chapem co chces dosiahnut a povazujem to za velmi rozumne riesenie.
Mas uz zistene u RZ, ci Ti daju dvojtarif? Niekdy su v tomto dost nevypocitatelny.
Kazdopadne este budes potrebovat od elektromera natiahnut kabel na blokovanie ohrevu cez HDO. Dava sa CYKY-O 3x1,5.
Lebo bez NT by sa Ti to mohlo dost predrazit.

PS: zas tu mame pripad ked elektrika vyhrava nad plynom , uhlim a ludskou chamtivostou :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron