izy rajder píše:....... alebo je lepšie ho tam rovno dať aj s tou chráničkou........
izy rajder píše:Mne vychádza kábel dlhý cca 40m a tak som sa pýtal miestneho elektrikára, ktorý má zmluvu s e-onom aký kábel. Došla odpoveď typu, že do 15m 5 x 10 do 25m 5 x 16 a do 50m 5 x 25 mm2 a to v medi. Pripadá mi to trochu brutál. Dom bude komplet na elektriku aj keď pri veľmi nízkoenergetických parametroch. Čiže HDO natiahnem aj keď ho tu nik zatiaľ nepožaduje. Pri takej dĺžke dám asi 3 x 4mm2. Také mi bolo poradené.
izy rajder píše:Vďaka, takéto info poteší. Ak by som dal AYKY tak by som tam potom ale mal dať ten 25mm ak chcem parametre 16mm Cu, teda ak som to dobre pochopil. HDO bude stačiť potom ktorý? 1,5mm alebo 2,5 mm ak hovoríme o medi.