julisko píše:chcem do buducej kupelne prietokový ohrievač Hakl mk2- 9kw, má predpísané istenie 2x20A, mám v rozvod.skrini istič 3x25A,od neho ide kábel 4x4mm2 meď do chodby a tam sa napája na 4x2,5mm2 ktorý pokračuje do kúpelne, chcel by som vediet či stačí 2,5mm2 na výkon 9kw, alebo musím dat hrubší, napríklad pokračovat 4x4mm2 až k miestu kde bude prietokový, Ináč jesto prietokový hakl 11kw ktorý má istenie 2x25A a to mám v skrini, aké kable by boli tu potrebné?, nič iné nebude na tom ističi
tienik píše:Neviem ako sa Ti tam podarilo dat kable 4x4 ak nie su povodne, ale iste je ze ak je to nova instalacia tak pre TN-S sustavu tieto kable pouzit nesmies.
julisko píše:http://www.e-filip.sk/default.aspx?ContentID=1008&ThreadID=246096&sortBy=question
podla tychto rád som vypočítal že 6x4mm=24 zaokruhlene 25A taže ten 4x4 kábel na 3x25A ističi je tam správne, ja som sa dostal k hotovej chalupe a ten kábel neviem načo bol povodne určený, tak by som mohol nadpojiť další 4x4mm a pokračovat do buducej kupelne