od tienik » Uto 11. Jan 2011 22:21:05
Bohuzial viem ako to chodi - nikto z tych ludi to necital.
Takto, elektricky kabel 4x10 na prenesenie prudu 25A staci.
ALe pri tej dlzke na nom bude vznikat ubytok: ratam maximum - 25A, ten ubytok pri 3F zatazi je 10.1V - 2,52%
kedze ale nikdy doma nebudes mat sumernu 3F zataz, musime to trosku zrealnit. Ja to zvyknem kontrolovat pri hlavnom istici na odber 20A jednofazovo- To je ubytok 9,8V - to jest 4,27% (percenta za pri 1F zatazi rataju z 230V, nie z 400V).
To je podla mna dost vela - nezostavaju tam rezervy.
Ja by osm ako kompromis medzi cenou a uzitkovou hodnotou isiel iste do 4x16, ubytky klesnu zhruba na polovicu - a to je velmi dobre.
Vzhladom na dlzku vodica odporucal pozret aj kabel AYKY 4x25 co je hlinikovy "brat" CYKY 4x16. Hlinik o priereze 25 mm2 je uz mechanicky v pohode a cena niekedy prekvapi.
Inac este par detailov - nezabudni na ovladaci kabel pre HDO, ten sa dava CYKY-O 3x1,5 ale pri tejto dlzke by som odporucil 3x2,5 - pre istotu, predsa len je to ovladanie.
Dalej v kabli musis kvalitne prizemnit PEN, jednak na zaciatku, ale aj na konci - pri tej dlzke uz nestaci len jedna strana.
Tak si zvaz co som napisal, ale iste by som to nerobil nadoraz, spotreba elektriky od jej vynajdenia len stupa a napriek predstavam "ekoteroristov" to inac nebude, takze rataj aj nejaku rezervu do buducna - 140m sa tazko vymiena.