Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod limal » Ned 03. Jan 2010 13:49:40

Dobry den,aky by mal byt min.vykon KK s TUV pri 13 kw stratach,aby nacykloval?Na stranke geminoxu http://www.geminox.cz/?download=_/downl ... x-2009.pdf som nasiel tabulku (stranka 4 )pri vypocte 10kw ktore som prepocital na 13kw a vyslo mi ze pri mojich stratach by KK kotol (6,7-18kw) zacal cyklovat pri +7.Mozem sa riadit podla tejto tabulky?
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod Miro Ke » Pon 04. Jan 2010 11:39:46

je to len odhad ak plati ze 13KW su straty objektu uz po zaratani moznych ziskov a su pocitane pri 21st a -15st, kurenie povedzme zacne pri vonkajsich 15st tak prikon kotla by mal byt niekde na urovni 2KW

limal píše:vyslo mi ze pri mojich stratach by KK kotol (6,7-18kw) zacal cyklovat pri +7.
podla mna ano, ale mne to vychadza tak ze cca 40min by mal bezat a 20min stat, ale ako si to v reale rozdeli to neviem
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod Andrej » Pon 04. Jan 2010 15:32:17

13kW? To si pocital s otvorenymi oknami?
Andrej
 
Príspevky: 273
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 10:47:30
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod limal » Uto 05. Jan 2010 1:06:54

To vypocital projektant kurenia so zatvorenymi oknami.
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod limal » Uto 05. Jan 2010 12:46:59

mam 12,6 pri -12
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod MartinH » Uto 05. Jan 2010 13:40:04

13kW? To si pocital s otvorenymi oknami?

Vsak nikde sa nehovorilo, ze to nie je stary dom bez zateplenia a aj otazka smerovala uplne inym smerom....
Ale ak je to novostavba mensia ako 10-izbove multifunkcne sidlo, tak je to naozaj prekvapujuco vela.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod Andrej » Uto 05. Jan 2010 14:24:01

limal píše:mam 12,6 pri -12


povedz nam viac o tom dome...lebo projektanti nevedia pocitat straty, mne tiez vypocital uplny non-sens
Andrej
 
Príspevky: 273
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 10:47:30
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod limal » Uto 05. Jan 2010 17:09:32

novostavba ytong 300+100 polystyren,podlaha 100 polystyren,podkrovie 240 rockwool,okna euro 1,1.podlahova plocha 170m2+30m2 garaz nad ktorou je jedna izba.Technicka sprava:pozadovany tepelny vykon pre vykurovanie Qc 11,76 kw,pozadovany tepelny vykon pre vykurovacie telesa 12,689kw,vypocty tepelnych strat boli urobene na zaklade STN060210a 730542 pre tepelny spad 50/40C a to tak,aby sa dali lahko dosiahnut teploty v jednotlivych miestnostiach pri vonkajsej teplote -12C s uvazovanym tepelnym prechodom obvodovej konstrukcie k-0,35 podlah k-0,4, a stropu 0,25.Kotol bude kondenzacny s teplotou vykurovacej vody 55/45.
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod Andrej » Uto 05. Jan 2010 17:38:20

Cisto hrubym odhadom...nemozes mat vacsie straty ako 6-7kW.
Andrej
 
Príspevky: 273
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 10:47:30
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod limal » Uto 05. Jan 2010 18:33:52

A este mi nieje jasny vykon radiatora,dam priklad z jednej izby--rozmer izby 12,6m2 vypocitana strata 903W pri 20C a naprojektovany radiator 21 VK 5100 pri teplotnom spade 50/40.Ked sa pozriem na stranku Korado tak ten radadiator ma vykon 567w pri teplotnom spade 55/45,nieje ten radiator slaby na tu izbu co mi naprojektoval? vykurovacia voda bude na 55C
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod esde » Pia 08. Jan 2010 12:52:40

Vypocitane straty su nezmyslom a tak ich mozte a musite ignorovat. Na zaklade nezmyslov je zbytocne navrhovat vobec nejake kurenie, vyjde zase len nezmysel. Vo vas neprospech.

T.j. prvy krok: prepocitat to skutocne straty vasho domu (vypocet brat s rezervou povedzme +- 10-20%). Zacat mozte na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=107&h=38&obor=5

Az od tohoto vysledku mozte zacat hutat nad kotlom alebo radiatormi. To je aspon normalny postup, opacny ide dost do penazi ;-)
esde
 
Príspevky: 1226
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 18:33:16
Dal súhlas: 49 krat
Dostal súhlas: 162 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod Miro Ke » Pon 11. Jan 2010 9:48:17

vratim sa k tejto teme
limal píše:Technicka sprava:pozadovany tepelny vykon pre vykurovanie Qc 11,76 kw,pozadovany tepelny vykon pre vykurovacie telesa 12,689kw,v
tieto udaje nie su tepelne straty tu je definovana poziadavka na zdroj tepla, ktory musi byt predimenzovany oproti TS. Napriklad UK musi zvladnut situaciu ze dom mate na vnutornej teplote 17st a pridete domov a chcete ho za rozumny cas vykurit na 22st , cize UK musi zvladnut TS plus narast vnutornej teploty, cize projektant pracuje s urcitou prirazkou oproti TS. Mna zarazila ale jedna skucnost, ze v projekte mate definovane pozadovany prikon 11.76KW a pritom uvazujete o o KK 6.7-18KW preco???
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod limal » Str 13. Jan 2010 2:25:09

No projektant mi naprojektoval VIESMANN 4,9-19KW KK( za ten mi je luto dat 3000eur)tak som si dal nacenit kurenie u troch kurenarskych firiem:1 firma mi naprojektovala JUNKERS ZSBR 6,4-26,6kw -----2firma naprojektovala VAILLANT 6,7-18kw,----3 firma PROTHERM 5-29kw,je tazke sa pre mna rozhodnut,ked kazda z firiem si stoji za svojou znackou.Po precitani odpovedi na moju otazku ohladom TS som kontaktoval projektanta,aby mi vysvetlil preco sa ma ludia z fora pytaju ze preco ma moj dom tak vysoke TS?a on mi povedal ,ze nevedel aka tam bude pouzita izolacia :kill v projekte je to jasne napisane.Za akekolvek rady vopred dakujem
limal
 
Príspevky: 65
Registrovaný: Pon 15. Dec 2008 21:32:30
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod Miro Ke » Str 13. Jan 2010 8:54:31

ale napriklad Protherm ma obycajny kotol myslim od 3.5 KW do 12 KW a Junkers ma KK kotol od 3.5-14 KW a ten aj zo zasobnikom stal 1600EUR.
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: Aky by mal byt min. vykon KK pri 13kw stratach,okr PP

Poslaťod box » Str 13. Jan 2010 9:31:13

...skús si dať naceniť ešte napr. Logamax plus GB142 (2,7–15 kW)
box
 
Príspevky: 78
Registrovaný: Pia 24. Apr 2009 9:35:50
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat