esde píše:majte na pamati, ze v rozvadzaci bude manipulovat aj manzelka alebo vacsie deti, sused....
MartinH píše:Ja neviem obsluhovat pracku, preco by sa mala manzelka vediet orientovat v rozvadzaci?
esde píše:Vypadne svetlo, zasuvky,... a manzel je na sluzobke, v nemocnici, s partiou (t.j. opity).
raven píše:Ak to nie je priemyselné tajomstvo, tak poprosím foto odkrytovaného rozvádzača....
Podľa mňa nie som sám, kto by sa pokochal... .
Ak bude záujem, tak môžme spraviť súťaž o druhý, tretí, štvrtý.... najkrajší rozvádzač...
MartinH píše:
To sa stane dajme tomu 2x za zivot. Manzelka si precita popis pod vsetkymi packami, ktore su inak a tam kde je "svetlo", ten istic zapne. Pri rozvadzaci stravi minutku. Ak to bol iba skrat od vypalenej ziarovky, tak problem vyriesila. V mojom ponimani nema vyznam tento proces optimalizovat.
Predtym vsak bude v ciernej tme ratovat vystrasene deti, hladat baterku, sviecku a zapalky alebo aspon mobil.
Ak si nieco zasluhuje pozornost, tak je to system "nudzoveho osvetlenia" v rodinnom dome. Davam do uvodzoviek, lebo podla normy sa na ozajstne NO vztahuje spusta nariadeni a noriem.
esde píše:Vidim ze zeny su dnes rozne. S mojou manzelkou sme dom kreslili, a aj spolu s rozvadzacom. To "optimalne" rozmiestnenie ma stalo asi 3 minuty cisteho casu a manzelka s tym bola ok. Pri stavbe si rozvadzac pozrela, spolu s detmi si vyskusali ovladanie (zhadzovanie a nahadzovanie) a tym to skoncilo.
Mozno sa mylim ale zena a deti nie su v dome na navsteve ale je to (aj) ich domov.
Rovnako vedia kde a ako ovladat ventil vody.
Samozrejme nepustim ich vrtat sa v crevach rozvadzaca. Aj keby chceli, co samozrejme nechcu.
Ale schvalne si vyrabat rozvadzac, kde chyba aspon zakladna logika?
To mi teda rozum neberie.
Chapem, ze su tu aj programatori (;-) ) ale preco sa skrabat pravou rukou za lavym uchom?
Ved aj keby som tam zil len sam, tak si usporiadam rozvadzac tak, aby to malo nejaku logiku, fazonu, vkus.
esde píše:Snad este dalsi hit.
Rozdelit si rozvadzac podla logiky. Co najjednoduchsie a hlavne nie len s hladiska elektrikara, majte na pamati, ze v rozvadzaci bude manipulovat aj manzelka alebo vacsie deti, sused....
Povedzme ze mame 4 radovy rozvadzac. Bezny dom, pivnica, prizemie, poschodie.
Jeden z prikladov.
Podla radov:
1. rad, najvyssie budu pristroje pre poschodie. Cely rad na boku oznacime modrou farbou , nalepkou na krycom paneli. Modrou preto, ze obloha, hore lebo poschodie.
2. rad, pristroje pre prizemie. Oznacime zelenou, lebo v urovni zahrady, zelene.
3. rad, pivnica. Oznacime hnedou, lebo minimalne ciastocne v zemi.
4. rad, pripojka. Oznacime ciernou, lebo pripojny kabel ide zo zeme.
Rozvadzac si rozdelime aj zvisle na stlpce.
1. logicky stlpec (uplne vlavo). Povedzme ze svetla. Uplne vlavo povedzme ze severna strana domu (len ako priklad), vedla juzna strana domu. T.j. ked vypadne svetlo, mozem smatrat v rozvadzaci, ale viem kde asi, lebo idem do prislusneho radu a viem ze ktory asi istic pre ktoru stranu domu. Povedzme ze 3-4 pozicie v kazdom rade len pre svetla (sever, juh, chranice).
2. logicky stlpec, zasuvky. Tiez vyhradenych par pozicii v kazdom rade pod sebou. A znovu rozdelene do zon, mozme znovu sever, juh.
3. logicky stlpec, technologia. tu bude najvaci natresk (stykace, hodiny...), hlavne pre pivnicu. V pripojkovom rade pribudnu prepatovky a hlavny istic(chranic).
Samozrejme moze to byt inac, hlavne v spodnych radoch bude husto, mozno budu nutne kompromisy. Napr. pre elektriku na pojd bude urcite dost miesta v 1. rade ale radim oddelit aspon jednou prazdnou poziciou.
Taketo usporiadanie ma logiku, ale dolezite je aby ju pochopila aj rodina. Preto tie farbicky pre rady a rozne farby pre stlpce (zgrupovane istice 6 alebo 10 A su inej farby ako pre zasuvky 16A). Hlavne aby vedeli kde je hlavny vypinac.
Doporucenie: dole, na strane smerom ku elektromeru v plote, aby nemuseli smatrat cez cely rozvadzac a mohli ho zhodit intuitivne.
Po case to vsetkym prejde do krvi, a hned bude jasne, ktora zona je na aky ucel.
Mozno by bolo vhodne aby tienik, kedze si s tym zacal, nahodil vsetky body znovu na jednu kopu. kludne aj s hodnotenim" kontroverzne" ak sa niekomu nejaky bod zda divny. A postupne by body pridavali aj ostatni.
MiroM píše:
Nevidim nejaky zmysel zachadzat az do takych extremov. Ja som usporiadal rozvadzac podla zatazenia jednotlivych faz, teda aby sa co v najvacsej miere dali pouzit vidlicove listy. Takto je rozvadzac prehladny. Na skrinke mam na dvierkach nalepenu schemu celeho rozvadzaca a takisto mam popis pod jednotlivymi isticmi. Pri vypadku to nahodit zvladne aj dieta, ktore vie citat a vie, ze svetlo nesvieti v detskych izbach. Naproti tomu sa mi riesenie usporiadania rozvadzaca podla priestoroveho fyzickeho umiestnenia koncovych zariadeni nepozdava. Vypadne svetlo v pracovni, manzelka pride pri logicko-priestorovo usporiadany rozvadzac a zacne rozmyslat: Ako to mame usporiadany ten rozvadzac? Prva izba, ktorou sa zacinalo, je detska alebo pracovna? Ide sa dalej pod dome v smere hodinovych ruciciek alebo opacne?
Takisto neverim, ze sa da toto priestorove usporiadanie sklbit s tym, aby nevznikol konflikt medzi rozlozeniem na jednotlive fazy. A ze po case to prejde kazdemu to usporiadanie do krvi? To ani nahodou! To by si im(tvojim rodinnym prislusnikom) musel robit povinne treningove cvicenia. By si im nahodne zhadzoval istice a oni by ich chodili nahadzovat. Mozno po rocnom cviceni by sa im to dostalo pod kozu
Ja to mam usporiadane , ale podla funkcnosti a podla zatazenia.
V hornom rade je hl. vypinac, prepatovka a trafaky, 2.rad, istice 10A a niekolko 16A, 3.rad, prudove chranice, chranicoistice, 4. rad 3f istice, chranice, stykace a podruzne elektromery. Popis je nazorny a ajedno jednoznacny.
Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia