Ferdo píše:V každej predajni mi povedali, že Mirelon (napenený polyetylén hrúbky 2mm) sa na tento účel nemôže použiť pretože zabraňuje prestupu tepla. keď som sa však pýtal, aká je jeho tepelná vodivosť, tak som sa odpovedi nedočkal, len krčenie plecom a nechápavého pohľadu. Namiesto toho mi ponúkli "tú pravú" podložku na podlahové vykurovanie, ktorá už teplo prepúšťa. Bol to perforovaný polystyrén s lambda 0,025W/mK hrúbky 1,6mm. Tak mi nedalo a našiel som na nete lambdu pre Mirelon =0,038W/mK.
.....
Z tohto vychádza že Mirelon má menší tepelný odpor, ako eps, ktoré dávajú na podlahové vykurovanie.
MartinH píše:Podstatny detail je ta perforacia - cez medzery prudi ohriaty vzduch.
deko píše:MartinH píše:Podstatny detail je ta perforacia - cez medzery prudi ohriaty vzduch.
uzavrety, neprudiaci vzduch je rovnaky izolant ako EPS...
Ferdo píše:cez dierky priemeru cca 0,5-1mm cirkuluje len minimálne množstvo vzduchu
Tepelný odpor Mirelonu aj XPS na podlahy pod rôznymi názvami je zanedbateľný.
bruno píše:jedina nevyhoda je ze sa to predava len v 50metrovych balikoch.
MartinH píše:Podstatny detail je ta perforacia - cez medzery prudi ohriaty vzduch.
deko píše:uzavrety, neprudiaci vzduch je rovnaky izolant ako EPS...
Späť na Podlahy, dlažby, obklady
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia