mendo píše:Myslene to bolo dobre , nizsia ucinnost=vysia vystupna teplota, vysoka ucinnost= nizsia vystupna teplota , lebo cim vysia teplota na vystupe tym to bude viac kondenzovat a namrzat pri vstyku zo studenym prostredim, preto ta izolacia na odpadovom. Izolovat to treba v oboch pripadoch .
Pozeral som ze su aj izolovane potrubia ( mimo tych origo predrazenych), ma niekto skusenosti s flexi- SONODEC, alebo lepsie je pouzit KG a zaizolovat?
MiroM píše:mendo píše:Myslene to bolo dobre , nizsia ucinnost=vysia vystupna teplota, vysoka ucinnost= nizsia vystupna teplota , lebo cim vysia teplota na vystupe tym to bude viac kondenzovat a namrzat pri vstyku zo studenym prostredim, preto ta izolacia na odpadovom. Izolovat to treba v oboch pripadoch .
Pozeral som ze su aj izolovane potrubia ( mimo tych origo predrazenych), ma niekto skusenosti s flexi- SONODEC, alebo lepsie je pouzit KG a zaizolovat?
Sonodec chces dat na privodne, resp. odpadne potrubie? Neodporucam, toto potrubie je perforovane a so 100%-nou istotou dojde k navlhnutiu izolacie. Na tuto aplikaciu odporucam Thermoflex, resp. Isodec (iny vyrobca).