Jookie píše:Rovnych linii sa obavam. Myslis tak ako na tomto mojom nacrte vlavo? Ja sa prave tych rovnych linii bojim, preto som skor zvazoval nad prierezom lichobeznika (vpravo):
Na vrchnej strane sa bude usadzovat prach, aj keby bola vrchna strana sikma. Potom to dazd zmyje a budu flaky po celej stene.
boro píše:Zatepliť z vonkajšej strany, nápad s vybúraním heraklitu sa mi páči, zateplenie nebude tak trčať.
Vyburanim heraklitu ziskas cca 2 nerovne centimetre hrubky, na ktore nebudes vediet prilepit EPS, lebo sa to bude drolit. Beton, co zatiekol do heraklitu bude slaby a drsny, niekde je heraklit stlaceny. Toto je najvacsia chyba, aku mozes spravit. V casovom horizonte 3-4 rokov budes musiet komplet zateplit tak ci tak a nie 10cm EPS. Okrem ineho, osekanie heraklitu z vonkajsej strany je podobne, ako odstranenie tej vonkajsej tehly. Teplo sa siri v priestore, nie v 2D - nie len v smere zvnutra -> von, ale cestou najmensieho odporu.
Jookie píše:sigma píše:Jookie píše:Toto nepojde. Na venci je pomurnica, ktora je z oboch stran oblozena tehlou, a na to na vrch prisla mineralna vlna a sadrokarton, takze vrch je viac-menej zatepleny.
Naco si pomurnicu zvonku obkladal tehlou? Prieckovka navrchu je ako chladic (dutiny hore), na vrchnej strane max 5cm vaty (ak vobec).
Teplo z venca ide von cez tie vonkajsie prieckovky hore pod foliu, tam sa to zraza, voda kvapka naspat.
Akekolvek "riesenie" bude len oddialenie problemu.
...
Ked rozmyslam nad tym co si napisal, tak to teraz fakt nemam sancu fixnut - zvnutra je sadrokarton, zvrchu strecha, zospodu podbitie. Najjednoduchsie ako by sa to dalo fixnut je, ze by som vyliezol na strechu,
vysunul rad skridiel, prerezal stresnu foliu, zvrchu do dutin tehal nastriekal PUR penu, prelepil stresnu foliu a nazad pozasuval skridle. Okrem samotnej pracnosti by sa mi na tomto nepozdavalo prerezanie stresnej folie - to by som asi uz vodotesne nazad nedokazal zlepit, ku asi tretine by som sa nevedel dostat kvoli uz existujucej strieske terasy. Zaroven tehla za pomurnicou predstavuje len tretinu plochy vrchu pomurnice, cize ucinok by bol tiez neisty, zateplenie zvonku asi prinesie vacsi ucinok. Ale toto je set sakra dobry postreh, sigma! Hned zdrbem oca za blby napad a seba za to, ze som to nenastudoval a nezaujimal sa o to vtedy!
Ak si myslis, ze toto je najpracnejsie, tak si to este raz cele premysli, cely postup a podrobne krok za krokom, mozes si to aj napisat. Mas ale chybu v postupe:
1. Zlozit nie rad skridiel, ale viac radov, najlepsie az po spoj folie a dolu aby si mal na com stat.
2. vypilit kontralaty a zlozit dolu aj s latami.
3. vyrezat foliu
4. uvidis, co ta caka a ako je ukoncene zateplenie
5. vyfukat penou, prekryt celu spodnu tehlu, pomurnicu a aj priestor nad vnutornou tehlou XPS takej hrubky, aby fungovalo odvetranie (toto je najtazsie)
6. prekryt foliou, dat kontralaty, laty a skridlu.
Teraz, ked prisi je najjednoduchsie dat elektricky radiator dovnutra. Zozen si termokameru, ked bude zima.
Jookie píše:Vsetkym zucastnenym dakujem za nazory a rady.
Niet za co, je to Vas dom.