... píše:Mich píše:... píše:ja by som mozno skusil dostat do expanzky viac vzduchu, on ti mozno tecie preto lebo ho tam je uz malo (pripadne ziaden) a tek uz expanzka neplni svoju ulohu (a nevie teda ani zachytavat tlakove razy pri uzavreti ventilu...)
Ako sa do expanzej nadoby da dodať vzduch?
na tych co su u mna je na kazdej hore dopustaci ventil (zatial som za ten rok a cosi ale nepotreboval pouzit)
pokial tam nic take nemas, tak druhy sposob je tu vodu aspon z tej nadoby vypustit a nechat nech sa aspon prirodzene zaplni vzduchom... to ale tiez zavisi od toho ako ti vyzeraju armatury okolo expanzky a co s nimi vies spravit...
PS: volakedy (ked nemavali este expanzky vak) tak tento problem byval hlavne vo vodarnickach, kedze sa vzduch vo vode rozpustal a postupne ho tam ubudalo)
Na nádobe je čierne viečko. To odšrôbujerš , a pod tým je klasický ventil ako na pneumatike auta.
Musíš zastaviť prívod vody do systému TUV, následne odpustiť a nechať otvorený ventil TUV. Zobrať merač tlaku v pneumatikách , a na tom ventile odmerať aký tlak je vo vnútrí nádoby v " beztlakovom" stave TUV. Ako som písal požadovaná hodnota je na štítku nádoby. Dofukuje sa ako pneumatika.
Ak je tlak v systéme SV do 0,4 MPa, a expanzná nádoba má max. plniací tlak 1,0 MPa, tak tam kľudne daj aj 0,35 bar v kľudovom stave ( vždy trochu menej ako je tlak v systéme SV). Poistný ventil Ti istí 0,63 MPa, ako si sám písal.
Ak je tlak v SV viac ako 0,4 MPa, tak by som už uvažoval na regulácii celého systému.
P.S.: poistný ventil má právo kvapkať pri ohreve a neodpustenom stave, no nemá právo tiecť pri pustení batérie. Dôvod odhadujem vo vysokom tlaku SV, prípadne poškodenom poistnom ventile.