... píše:ja by som mozno skusil dostat do expanzky viac vzduchu, on ti mozno tecie preto lebo ho tam je uz malo (pripadne ziaden) a tek uz expanzka neplni svoju ulohu (a nevie teda ani zachytavat tlakove razy pri uzavreti ventilu...)
Mich píše:... píše:ja by som mozno skusil dostat do expanzky viac vzduchu, on ti mozno tecie preto lebo ho tam je uz malo (pripadne ziaden) a tek uz expanzka neplni svoju ulohu (a nevie teda ani zachytavat tlakove razy pri uzavreti ventilu...)
Ako sa do expanzej nadoby da dodať vzduch?
... píše:Mich píše:... píše:ja by som mozno skusil dostat do expanzky viac vzduchu, on ti mozno tecie preto lebo ho tam je uz malo (pripadne ziaden) a tek uz expanzka neplni svoju ulohu (a nevie teda ani zachytavat tlakove razy pri uzavreti ventilu...)
Ako sa do expanzej nadoby da dodať vzduch?
na tych co su u mna je na kazdej hore dopustaci ventil (zatial som za ten rok a cosi ale nepotreboval pouzit)
pokial tam nic take nemas, tak druhy sposob je tu vodu aspon z tej nadoby vypustit a nechat nech sa aspon prirodzene zaplni vzduchom... to ale tiez zavisi od toho ako ti vyzeraju armatury okolo expanzky a co s nimi vies spravit...
PS: volakedy (ked nemavali este expanzky vak) tak tento problem byval hlavne vo vodarnickach, kedze sa vzduch vo vode rozpustal a postupne ho tam ubudalo)
Mich píše:Tri tyzdne skusam dofukat expansku a marne. Uz mam podozrenie ze je pokazena. Zohnal som mi merac tlaku na pneumatiky a rucnu pumpu. Merac ukazuje 0. snazim sa dofukat. Merac na pumpe ukazuje 1,5 baru.Ked odpojim pumpu vyfuci to von. Da sa vymenit ventilok?
ambient píše:Je expanzka v okruhu teplej vody standardne nutna? Aky je vzorec na vypocet tlaku vody v zavislosti od teploty?
... píše:ambient píše:Je expanzka v okruhu teplej vody standardne nutna? Aky je vzorec na vypocet tlaku vody v zavislosti od teploty?
pokial ti nevadi ze ti bude kazdu chvilu odpustat zo systemu vodu poistny ventil tak nutna nie je...
joko píše:Pri 300 litrovom zásobníku TUV už určite budeš potrebovať expanzku. Ja by som išiel do 20 - 30 litrovej ak Ti tak kolíše tlak, ale ak v systéme SV budeš mať 6 Barov, tak Ti ani expanzka už nepomôže, resp. poistný ventil aj tak môže kvapnúť. Ako som písal Mich-ovi riešil by som celý systém redukčným ventilom na vstupe domu, a tam nastaviť napr. 3,5 bar.
Poistné vyntily bývajú nastavený na pretlak 6,3 bar , ventil má v sebe zabudovanú aj spätnú plapku, a pri ohreve ľachko dosiahneš 6,3, ak v SV bude 6 bar.
Mich píše:Aby som nezostal niečo dlžný.
Nemal som čas sa venovať tečúcemu poistnemu ventilu skôr. Pol litra vody za deň ma až tak netlačilo. Nakoniec som zistil že balonik v expanzke je prasknutý. Ešte že ten vyrobca nevyraba baloniky ineho druhu. . Vymenil som teda expanzku a problemy pomynuli. Ked som kupoval expanzku , predavač mi povedal , že tam mam dať expanzku s min. tlakom 3,5 bar. Predtym tam bola 1,5 bar. Je trocha vačšia aj ked deklarovany objem je rovnaky 8 l.