hrubyv píše:Prosím vas môže mi niekto orientačne vypočitať tepelne straty?
Jedna sa o prizemný bungalov 10 x12 m v zastavanej oblasti pri Prešove.
Mury sú z ytongu 300 mm a budem to zateplovať 100 mm EPS.
Okna su plastové trojsklo, celková plocha cca 20 m štvorc.
Strop bude drevený, izolovaný 280 mm vatou + folia a sadrokarton. Pôjd je prazdny neobytný.
V podlahe bude 100 mm EPS a podlahové kurenie.
Vetranie bude realizované cez centrálnu rekuperačnú jednotku.
Potrebujem to, lebo chcem kupiť kondenzačný kotol a neviem s akým výkonom.
Ďakujem.
Miro Ke píše:Mozes si spracovat vypocet manualne pri izb. teplote 21 a vonkajsej teplote -15 =36
teplota UK 40 teplota podlozia 4 =36
1. (Plocha stropu/R stropu) x 36 120/6*36= 720
2. (Plocha okien x Koeficient prestupu tepla) x 36 20x1x36 = 720
3. (Plocha podlahy/R podlahy) x 36 120/2.5*36=1728
4. (Plocha obv.stien/R stien)x36 112/3.5*36=1152
5. vetranie xxx napr. 1000 neviem aka je ucinnost rekuperacie a pod.
Suma 5320
zosumarizujes vydelis 1000 a dostanes tepelnu stratu v KW 5.32 KW tie udaje su orientacne nebral som do uvahy pripadne TM, atď. Cize ale tento jednoduchy vypocet potvrdil to co povedal MiroM pri tej ploche je 10cm izolacie malo a vsetky riesenia hovoria ze bezproblemov postacuje KK s hodnotou do 10KW
5. vetranie xxx napr. 1000 neviem aka je ucinnost rekuperacie a pod.
Viem ze so v tomto bode to premrstil aj teplota zeme asi bude o nieco vyssia ako 4st. Ale takto jednoducho si tam moze kazdy dosadit svoje cisla a dostane vysledokMiroM píše:Aha, takze uz vidim, ako si vyratal delta t pre podlahu, ale to je zase velmi pesimisticke. Poter nema predsa teplotu 40°C. delta t pri podlahovke by som ratal okolo 20 -22°C.
.MartinH píše:straty vetrania by sa dali odhadnut tako: objem vymeneneho vzduchu za sekundu x merne teplo prepocitane na objem x rozdiel teplot x (100% - ucinnost rekuperacie).
napr: (denny priemer 100 m3/h / 3600 sekund v hodine) x 1,25 kJ/Km3 x (21 stupnov vnutri - minus15 vonku) x (100% - 75%) = (100 / 3600) x 1.25 x 36 x 0.25 = 0,31 kW
Ak bude v rekuperacii el. doohrev vzduchu, treba zohladnit jeho prinos.
Kokxo píše:Som to tam vsetko vyplnil a vysli mi celkove straty pre nezatepleny dom 5,2 kW a pre zatepleny 4,2 kW. V Hestii mi vyslo pre nezatepleny dom 7,5 kW a pre zatepleny 6,3 kW. Comu mam verit?
Kokxo píše:Kokxo píše:Som to tam vsetko vyplnil a vysli mi celkove straty pre nezatepleny dom 5,2 kW a pre zatepleny 4,2 kW. V Hestii mi vyslo pre nezatepleny dom 7,5 kW a pre zatepleny 6,3 kW. Comu mam verit?
Tak uz som to ratal aj v tom exceli, ktory som nasiel tu na fore a teraz mi vysla tepelna strata 10 kW na rok pre nezatepleny dom a 9 kW pre zatepleny dom. Vo vsetkych programoch som pouzival rovnake hodnoty.