MartinH píše:To je obrazok c.9
Ano podla obr. c.9 to nieje spravne zapojenie , lebo podla obr. je v pripajacom el. zariadeni robeny prepoj (z PE na N ) a z N je potom prepoj na PEN svorku na 4kolikovej vidlici . Spravne by to malo byt , ako som to popisal pre zahradnika .
Cize na svorku PEN na 4kolikovej vidlici su napojene dva kable , teda N a PE z el. zariadenia . Princip je ten , ze PE musi byt stale pripojeny na PEN , aj v pripade prerusenia vodica N od PEN , aby bola stale ochrana pred urazom .
Preto sa aj v starej TN-C sustave pri napajani zasuviek robil prepoj PEN vodica najprv na PE a az potom na N , aby sa docielilo to co som uz popisal vyssie , aby ( kostra ) bola stale pripojena na PEN a bola zabezpecena ochrana . ( v pripade prerusenia prepoja medzi PE a N ) . Nakreslene je to na obr. 10 . , ( mozne pouzitie do najblizsej rekonstrukcie ) , takze podobnym zapojenim funguju vsetky domacnosti , ktore su napojene v TN-C sustave .