bigben píše:zreguluj si len tlak do domu. Zavlahy budu lepsie polievat s vyssim tlakom. ak pustis do rozvodov 2,1 bar na trysky sa (podla straty v potrubi) dostane mozno 1,5 a bude to cikat a ni polievat.
bigben píše:kvapka ak bude mat vyssi tlak, tak pusti o nieco viac vody, budes kratsie polievat
bigben píše:ja mam pro spray a tlak na cerpadle 2,0 - 4,2. ak by som mal rotatory tak by som musel spodny zdvihnut aspon na 3,0.
sigma píše:To by Ti asi nepomohlo, ak sa cerpadlo ustali na 2.5.
A ak by si mal rotacne postrekovace, kde by prietok bol nizsi ako cerpadlo dosiahne pri hornom tlaku, tak by Ti to robilo iny cirkus: Cerpadlo natlakuje, dosiahne horny tlak, vypne. Tlak klesa, klesne pod spodny (2) cerpadlo zopne, tlak ale stale klesa (skoro, alebo niekedy) az na 0, kedy sa zacne tlak zvysovat a znovu cyklus opakovat.
Pri polievani z vodovodu je hlavny rozdiel v tom, ze je v urcitej miere neobmedzeny prietok, a ze nedokazes zvysenim prietoku znizit tlak na ustalenu uroven.
sigma píše: Navrhujem mu rozdelit to na dve sekcie:
- kvapka + sprayove = regulator tlaku 3 bary
- rotatory a rotacne postrekovace = regulator tlaku na 5 barov
mendo píše:Ako ste regulovali tlak pri zavlahach? Z vodovodu mi ide vysoky tlak, ktory aj tak musim zredukovat.Sekcie budem mat podelene podla postrekovacov a potrbujem redukavat pre kvapkovu zavlahu -1.5bar, sprejove postrekovace 2.1 bar a pre rotorove okolo 3bar. Hunter ponuka k el. mag ventilom accu sync ktore su aj na fixny tlak pre kazdy ventil len cena je dost vysoka.