ria píše:to MiroM:
Videla som tvoj rez základmi a chcem sa spýtať, či si dával roxory len vertikálne alebo aj horizontálne do šalovačiek? Ide o to, že v projekte sme mali základy navrhnuté z prostého betónu s tým, že nad terénom ich môžeme urobiť zo šalovačiek, no nebola tam uvedená výstuž, tak sme dali len 6-ky roxory horizontálne ( máme tri rady šalovačiek, po dva sme dali do jedného radu, čiže do dvoch radov 4, do tretieho sme už nedávali) a 8mm vertikálne na spojenie s podkladným betónom. Na viacerých fotkách som si všimla, že horizontálne do základov - šalovačiek nedávajú, teraz neviem, či sme spravili chybu. Ak tam má ísť horizontálna výstuž, 6-ka je asi málo.Statik sa mi k tomu vyjadril, že tam tá výstuž nemusí byť, no jeho tvrdeniam už moc neverím, teba pokladám za oveľa múdrejšieho v tomto. Mohol by si mi to prosím vysvetliť. Nikde sa o tom neviem dočítať. Ako je to vlastne s výstužou v základoch?
Poteší aj vyjadrenie od iných. Ďakujem za názory a vysvetlenie.
Vobec ste neurobili chybu. Urobili ste to v podstate tak ako sa to robit ma. Ako vidno z fotky, taktiez som daval do 1. a 2. radu vodorovnu vystuz , myslim ze priemeru 8mm(alebo 6?) (uz si to celkom nepamatam
), do tretieho radu som uz vystuz nedaval. Ja som pouzil salovacky dost stihle, a sirka betonu v nich je pomerne mala,preto som tam tu vystuz dal. Takisto som vo viacerych miestach hutnil az na vysku troch radov, preto som pouzil vystuze aj vodorovne aj vertikalne. Vodorovna vystuz je v podstate na previazanie salovaciek navzajom medzi sebou. Sice su previazane aj betonom, ale vystuz to cele podstatne spevni. Mne do salovaciek po zabetonovani nacuvalo v plnej rychlosti aj UNC-cko,skoro som dostal infarkt. Salovackam sa vsak nic nestalo, co sa o UNC-cku povedat neda
.
Vertikalna vystuz je na previazanie s pasmi a spevnuje stenu aj na ohyb.