Ako riesit odpad trciaci z dosky v stene?

Ako riesit odpad trciaci z dosky v stene?

Poslaťod sopecmario » Str 06. Jan 2010 15:01:56

Potreboval by som poradit, ako sa riesi odpad kanalizacie v mure. Na jar zacinam robit muri, a zatial mi nie je moc jasne, co s tymi trubkami odpadu, ktore zasahuju do muru. Do akej vysky urezat trubky? Vyrezat do tvarnice nejaku drazku okolo trubky? Najlepsie by bolo asi foto.
Ako sa riesi hydroizolacia okolo odpadovych rur? Do akej vysky tu foliu nalepit?
Snad pochopite, co som chcel napisat.
Dakujem.
Naposledy upravil emkac dňa Pon 11. Jan 2010 10:35:55, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z "Odpad v stene", tema presunuta
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Odpad v stene

Poslaťod joko » Str 06. Jan 2010 15:52:09

Ja keď robím ležatú kanalizáciu pod deku, tak každá rúra končí 1 - 2 cm nad dekou hrdlom. Do hrdla zasúvam odrezky, aby do hrdiel nenatiekol betón. Po dokončení deky odrezky vymeniť za zátky. To znamená, že rúry by mali končiť hrdlom na hladine deky. Ak to tak nemáš, tak je v niektorých prípadoch možné - hlavne napojenie sprchy , ale aj vane, že musíš odbočku osadiť priamo do podlahy a tú odbočku treba zasunúť do hrdla. Ak nemáš hrdlá, tak ti odporúčam urezať 6 cm od betónu, a teplovzdušnou pištoľou to hrdlo tam spraviť, alebo nasunúť presúvne hrdlo. Toľko k odpadovým rúram.
Výklenok na rúry: Počítaj s tým, že stupačky - teda odpad na WC, 3x vodovod, nejaká elektrika potrebuje výklenok tak cca 15cm * 25 cm. Do toho dostaneš všetko s minimálnym sekaním Je to dobre tak murovať, a tým ušetriť múry pred oslabením pri sekaní drážky. Ak by si niekde použil betónové tvárnice, tak na miestach rúr dutiny vyplniť EPS, alebo štrkom. Veľmi dôležité je prechod vencom - stropom - armovaním. Taktiež spraviť kastlík z dosák, alebo vložiť EPS do betónu a riadne zaťažiť, aby nepohol a aby to betón nevyplavil :!: :!:
Ak to takto spravíš, tak následná montáž vody a kanála je za polovičný čas. :ano:
Čo sa týka HI.: záleží na materiály. Ipu natavíš bez problémov vždy priamo na odpadové rúry do výšky cca 5 - 8 cm. Ak dáš fóliu, tak jedna možnosť je, že bez manžety spravíš menší otvor na fólii, mierne nahreješ a natiahneš z vrchu na rúru a pritavíš na existujúcu fóliu ako záplatu. Druhá verzia, spravíš cca 5 - 8 cm dlhý kónus - manžetu o priemere rúry, natiahneš na rúru, pritavíš manžetu na existujúcu fóliu, a z vrchu natlačíš lepidlo medzi rúru a manžetu a Eska páskou to stiahneš.
Ako tretí spôsob je nech ti to spraví izolatér, a on na mieste sa rozhodne ktorý spôsob spraví, i Ty iba skontroluj tesnosť. :drink
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Odpad v stene

Poslaťod sopecmario » Str 06. Jan 2010 21:28:09

Joko, dakujem za radu. Z dosky trcia len rury, tak to asi rozsirime. Ide o bungalow s tramovym stropom, takze odpadaju rozvody na poschodi.
Trochu mi nesedi, ze ked davas hrdlo rury 1-2 cm nad deku, ako sa to zaizoluje hydroizolaciou do vysky 5-8cm. Ale to ta nechcem nahnevat. ;)
Samozrejme sa este poradim s dozorom.
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Odpad v stene

Poslaťod joko » Štv 07. Jan 2010 9:45:53

Tie hrdlá sú na to, aby si tam mohol hocičím pokračovať, a to pokračovanie zaizoluješ HI.
Píšeš, že máš bungalov, určite tam budeš mať sprchu. Odpad zo sprchy musíš schovať do podlahy, pri tom zaústiť do odbočky , a tú odbočku dostať do potrubia , čo Ti ide z deky. Ak beriem, že odrežeš a spravíš hrdlo vo výške 6 cm - čo je dlžka hrdla, tak vrch odbočky máš už vo výške min. 11 cm od deky. Ak nevieš spraviť hrdlo, a dáš presúvne hrdlo (pre HT odbočku), tak si už v min. výške 16 cm. pridaj spád, pridaj sifón, a už nemôžeš dať napr. žľab, ak by si chcel, a aj s vaničkou budeš mať problém, ak nebudeš chcieť ju dvíhať od podlahy, pri tom môžeš mať plánovaných 20 cm podlahu. Odpadovú rúru už budeš mať v potery, čo by si radšej nemal mať.
A pre tieto dôvody odporúčam hrdla na 2 cm od deky. Odbočku zasunieš do hrdla v deke, odpadovú rúru v pohode schováš do EPS, a môžeš pokračovať 2 - 3 metre od stupačky.
Rada pre Teba. Na kanály , kde bude sprcha, tak tam trochu vysekať betón z deky okolo rúry, rúru udrezať na úrovni deky, a na tú rúru do polovice natlačiť presúvne hrdlo. Tá bude trčať cca 5-6 cm nad deku, a do neho pokračovať odboškou na sprchu. Predpokladám, že tam máš KG (oranž) rúru fí 110, ktorá by mala biť v betóne.
Pri ostatných sanitách tá výška rezu už tak veľmi netlačí, takže to môžeš rezať vyššie, a tam dať presúvne hrdla.
Čo sa pôvodnej otázky týka - výklenku. Tak mal by si kanalizáciu nad WC odvetrať, aspoň 50 mm rúrou. Nie je to pri bungalove podmienkou, ale ak máš dlhšiu kanalizačnú prípojku, určite pomôže. Alternatíva - privzdušňovacia hlavica do medzipriestoru v podkroví, aby si nemusel otvárať strešnú krytinu, alebo revízna šachta na prípojku za domom.
Čo sa HI týka, pri odbočke na sprchu pri fólii môže biť ťažšia práca z priestorových dôvodov, ale všetky ostatné by sa dali v pohode zaizolovať. Ak by si použil presúvne hrdlo pól na pól, ako som to opisoval, tak ani tam nebude veľký problém, lebo bude trčať hrdlo aspoň 5 cm. Ipu natavíš s teplovzdušnou pištoľou na hocičo.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Odpad v stene

Poslaťod sopecmario » Štv 07. Jan 2010 19:31:25

Dakujem. Hlavne to nezabudnut. Tak si tie rady radsej skopirujem.
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Odpad v stene

Poslaťod joko » Štv 07. Jan 2010 22:08:31

sopecmario píše:Dakujem. Hlavne to nezabudnut. Tak si tie rady radsej skopirujem.

Samozrejme neber to všetko osobne, lebo sa snažím radiť veobecne, ak je nastolená problematika.
Cez deň ma napadol ešte jeden dôvod na tie hrdla a 2 cm nad deku. Pri zemných prácach, pri vytýčených 4 rohov stavby sa občas môže stať, že to vyústenie rúry v deke nie je presné. Jedná sa hlavne o rúry, ktoré sú v priestore stavby a nie v obvodovom múre. Ak náhodou netrafia priečku, alebo sa dodatočne priečka posunie, tak bezbolestne sa dá pokračovanie posunúť do priestorov priečky či múru ešte v podlahe - EPS. Ak však rúra je bez hrdla na úrovni deky, tak to posúvanie už také jednoduché nieje. Smutné je, že sa to stáva takmer na každej stavbe.
V tejto téme by som ešte stavbárov upozornil, že do zeme, pod deku by šedá rúra (PVC-U) nemala ísť. Sú mäkké a krehké. Ani HT nemá parametre, ktoré by splňalo kritéria normy (dúfam že sa nemýlim :oops: ). Pod deku jedine oranžové KG rúry, ktoré majú priemer ako najmenší 110 mm, aj preto hrdlo na hladinu deky, aby sa dalo prípadne hneď redukovať na 50 mm, a kolenom pokračovať v podlahe. Používam na to HT redukcie 110/50, ktoré sú dlhé iba 7 cm, a trčia iba 1 cm z hrdla. Je to akoby 110mm zátka s 50 mm otvorom na gumičkový spoj. :drink
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Ako riesit odpad trciaci z dosky v stene?

Poslaťod emkac » Pon 11. Jan 2010 10:39:54

O izolacii pozri aj temu viewtopic.php?f=4&t=854
Mal som tam nejake problemy, tak sa tomu mozes vyvarovat. ;)
Quis custodiet ipsos custodes?
Obrázok užívateľa
emkac
 
Príspevky: 2992
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:12:05
Dal súhlas: 106 krat
Dostal súhlas: 273 krat

Re: Ako riesit odpad trciaci z dosky v stene?

Poslaťod MiroM » Pon 11. Jan 2010 11:51:54

Tenke rurky veduce priamo k zriadovaciemu predmetu som zasekal do niky. Hrube rury(stupacka a pod.) som obmuroval. Na obrazku mam PVC lepiacu tvarovku zasekanu v nike.
Nejde mi pridat obrazok. Skusim ho sem dat neskor.
Prílohy
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Ako riesit odpad trciaci z dosky v stene?

Poslaťod joko » Pon 11. Jan 2010 18:05:03

Emkac, znovu som prezeral tie fotky s novou izoláciou. Ak to ešte aj dnes považuješ za provizórne, a je k nim prístup - ak sa nemýlim tak to máš volné, tak na dokonalosť stačí nerezová Eskapáska a stiahnúť tým fóliu. S iným riešením som sa nestretol. No izolatér zaslúži pochvalu.
Vďaka za presunutie témy :ano:
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Ako riesit odpad trciaci z dosky v stene?

Poslaťod emkac » Uto 12. Jan 2010 0:03:41

Je to zabetonovane zo vsetkych stran. Zvonku som dal kusy tehiel a lepidlo, zvnutra penu, nasledne je za tym predsadeny murik a Geberit.
Pristup nulovy. Ale s tym som spokojny, urobili to dobre. Drzi to tam pevne....
Quis custodiet ipsos custodes?
Obrázok užívateľa
emkac
 