Mam poplasne od Jablotronu, a mam jeden problem.
Nemam dostatok volnych pozicii na umiestnenie cidiel do ustredne, takze chcem dat do jedneho "zberneho miesta" az tri cidla.
Cize nech je to tak, ze ak sa mi spusti ktorekolvek z tych troch cidiel, ja dostanem info, ze je poplach v lokacii XYZ, pricom nepotrebujem vediet, ktore cidlo to presne spustalo.
Idealny stav je na obrazku.
Spodne cidlo je zapojene na poziciu 1. Cize v tomto pripade ak niekto rozbije sklo, ozve sa poplach na pozicii 1. Keby som mal volne pozicie 2,3 a 4, tak by som zvysne dve cidla zapojil tam. Ale nemam.
(tie cierne ize su 1kOHM odpory)
Cize otazka - ako zapojit vsetky cidla tak, aby boli v pozicii 1?
Teraz trosku elektriky a manualu.
Pozicia 1 pozna tri stavy: pokoj, sabotaz a aktivacia.
Ked je 1 spojena s COMom cez odpor 1kOHM, tak je pokoj.
Ked je spojenie cez 2kOHM az 6kOHM, tak je aktivacia.
Ked je spojenie cez viac ako 6kOHM alebo menej ako 700OHM, tak je sabotaz.
Sabotaz ma netrapi.
Cize chcem, aby nejako cez vsetky tri cidla isiel odpor 1kOHM, a ked sa cokolvek spusti, tak nech sa to zvysi na 2-6kOHM.
Ako to zapojit?
Budto je to strasne jednoduche, alebo sa to neda. Len mne na to bunky nejako nesluzia.