Mam poplasne od Jablotronu, a mam jeden problem.
Nemam dostatok volnych pozicii na umiestnenie cidiel do ustredne, takze chcem dat do jedneho "zberneho miesta" az tri cidla.
Cize nech je to tak, ze ak sa mi spusti ktorekolvek z tych troch cidiel, ja dostanem info, ze je poplach v lokacii XYZ, pricom nepotrebujem vediet, ktore cidlo to presne spustalo.

Idealny stav je na obrazku.


Spodne cidlo je zapojene na poziciu 1. Cize v tomto pripade ak niekto rozbije sklo, ozve sa poplach na pozicii 1. Keby som mal volne pozicie 2,3 a 4, tak by som zvysne dve cidla zapojil tam. Ale nemam. :(
(tie cierne ize su 1kOHM odpory)

Cize otazka - ako zapojit vsetky cidla tak, aby boli v pozicii 1?

Teraz trosku elektriky a manualu.
Pozicia 1 pozna tri stavy: pokoj, sabotaz a aktivacia.
Ked je 1 spojena s COMom cez odpor 1kOHM, tak je pokoj.
Ked je spojenie cez 2kOHM az 6kOHM, tak je aktivacia.
Ked je spojenie cez viac ako 6kOHM alebo menej ako 700OHM, tak je sabotaz.

Sabotaz ma netrapi.
Cize chcem, aby nejako cez vsetky tri cidla isiel odpor 1kOHM, a ked sa cokolvek spusti, tak nech sa to zvysi na 2-6kOHM.

Ako to zapojit?
Budto je to strasne jednoduche, alebo sa to neda. Len mne na to bunky nejako nesluzia. :-(
Quis custodiet ipsos custodes?
Obrázok užívateľa
emkac
 
Príspevky: 2992
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:12:05
Dal súhlas: 106 krat
Dostal súhlas: 273 krat




Re: Ako obabrat OHMy pri poplasnom?

Poslaťod emkac » Uto 17. Feb 2009 20:01:24

Hned ako som dopisal otazku, napadlo ma aj riesenie.



Je to takto OK?
Quis custodiet ipsos custodes?
Obrázok užívateľa
emkac
 
Príspevky: 2992
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:12:05
Dal súhlas: 106 krat
Dostal súhlas: 273 krat

Re: Ako obabrat OHMy pri poplasnom?

Poslaťod boro » Uto 17. Feb 2009 23:03:15

Málo informácií a ten popis + schéma sa mi zdajú trochu divné. Je k čidlu skutočne paralelne zapojený 1k odpor, alebo je to odpor čidla (meraný medzi 1 a COM) v kľudovom stave? Neviem si totiž predstaviť, ako by pri paralelnom zapojení 1k odporu mohlo čidlo dosiahnúť odpor 2 - 6 k.

Ako to radí zapojiť výrobca/predajca/montážna firma?
boro
 
Príspevky: 916
Obrázky: 0
Registrovaný: Ned 07. Dec 2008 14:33:00
Dal súhlas: 71 krat
Dostal súhlas: 71 krat

Re: Ako obabrat OHMy pri poplasnom?

Poslaťod elektro » Pia 13. Mar 2009 12:09:05

Jablotron nepoznam, ich ustredne som este neinstaloval a na webe je k OASIS len strucny dvojstranovy navod. U inych ustredni sa v konfiguracnom menu da nastavit sposob vyvazenia jednotlivych zon. Staci v konfiguracnom menu nastavit jednoduche vyvazenie a zapojit snimace do serie, ako je to na druhom obrazku, s tym rozdielom, ze vyvazovaci rezistor bude len v jednom zo snimacov. Ustredna nasledne rozlisuje nasl. stavy:
1-rozpojene zony-> poplach
2-spojene vsetky kontakty snimacov -> normalny stav - na vystupe je pozadovany odpor v ohmoch napr.1k1
3- skrat -> spojene kontakty bez pozadovaneho odporu - mozny pokus o vyradenie zony - tu sa to u jednotl. ustredni lisi niektore indikuju poplach, pri inych sa da nastavit v konfiguracii, ci pri skrate nastane porucha, alebo poplach.
4- odpor zony je mimo rozsah (napr. 1k1 +- 10%) - usredna indikuje poplach

Sabotazne kontakty zapoj tiez do serie mozes aj vsetky v celom dome do jednej zony a v konfiguracii nastav ze tato zona je 24-hodinova -> tamper, ta ti vyhlasi poplach aj ked bude system vypnuty napr. pri odobrati vrchneho krytu PIR detektoru, pri navrtani kabla, alebo otvoreni dvierok ustredne. Z jedneho PIR-ka ti potom pojde 6-vodicov.
Seriovo-paralelne zapojenie(dvojite vyvazenie) ti indikuje na jednom pare vodicov narusenie zony aj sabotazneho kontaktu, vyhoda je ze vies identifikovat jednoznacne kde doslo k naruseniu sabotazneho kontaktu.
Pri seriovom zapojeni ak dojde k naruseniu sabotazneho kontaktu musis premerat jednotlive zony, co nieje az taky problem ak snimacov nieje vela, alebo su nakablovane kazdy samostatne priamo do ustredne.
elektro
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pia 27. Feb 2009 23:06:25
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Ako obabrat OHMy pri poplasnom?

Poslaťod elektro » Pia 13. Mar 2009 12:21:30

posielam este obrazok
Prílohy
elektro
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pia 27. Feb 2009 23:06:25
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Ako obabrat OHMy pri poplasnom?

Poslaťod elektro » Pia 13. Mar 2009 21:44:13

Tak som sa opytal, a ak mas od Jablotronu OASIS, tak sa v konfiguracii neda nastavit jednoduche vyvazenie zon. Neviem, ako su tam zapojene rezistory, na internete som nasiel iba zapojenie dvojiteho vyvazenia pre ustrednu JA63 od jablotronu, ak to ma byt zapojene podla nasl. schemy:
Prílohy
Naposledy upravil elektro dňa Pia 13. Mar 2009 21:54:23, celkovo upravené 1
elektro
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pia 27. Feb 2009 23:06:25
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Ako obabrat OHMy pri poplasnom?

Poslaťod elektro » Pia 13. Mar 2009 21:50:50

Tak to mozes zapojit podla tohto obrazku a budes mat zapojene aj sabotazne kontakty.
Prílohy
elektro
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pia 27. Feb 2009 23:06:25
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Ako obabrat OHMy pri poplasnom?

Poslaťod elektro » Pia 13. Mar 2009 22:05:36

Este som pozrel priamo stranky vyrobcu v cechach a maju tam manual na OASIS, kde je tebou pozadovane zapojenie priamo zobrazene do jednej zony moze ist max 5 detektorov. Takze na tom druhom obrazku je to spravne, ak chces zapojit aj sabotazne kontakty, staci ich pripojit do serie s kontaktmi ostatnych detektorov.
Prílohy
elektro
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Pia 27. Feb 2009 23:06:25
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron