Aj ked viem, ze to sem nepatri (nechcem zakladat novu temu) potrebujem poradit, ako spravne spravit uzemnenie (neviem ci je to spravny nazov).
V technickej miestnosti mam nad podlahov v stene plastovu skrinku, do ktorej a z ktorej ide zlto-zeleny kabel. Z tejto plastovej skrine je vedena gulatina priemeru 8 mm von z domu cez stenu, ktoru chcem napojit na 3 ks zemniace tyce dlzky 150 cm.
1., v akej hlbke maju byt tieto zemniace tyce umiestnene (bolo mi povedene ze cca 50 cm pod povrchom zeme)
2., aká vzdialenost ma byt od jednotlivych zemniacich tyci (bolo mi povedane ze 150 cm - ako je dlzka tyci)
3., ako mam osetrit miesto v stene, z ktoreho vychadza gulatina priemeru 8 mm z hladiska hydroizolacie (toto miesto bude po uprave terenu pod urovnou terenu - chcem spravit celkove zaizolovanie zakladov, t.z. 30cm pod a 30 cm nad urovnou zeme napenetrovat, nalepit Hydrobit, na to 8 cm Perimeter a na to Nopovu foliu. Na to miesto kadial vychadza gulatina zo steny chcem natavit Hydrobit 2 x - je to takto spravne, mozem to tak spravit alebo je iny sposob, ako sa taketo nieco robi :netusim
4., v akej vzdialenosti maju byt minimalne vzdialene zemniace tyce od povedzme vodovodnej pripojky. Hadicu na vodu mam ulozenu pozdlzne od domu cca 1,3 m. Mozem dat zemniace tyce cca 20-30 cm od steny a tym padom budu od hadice na vodu vzdialene cca 1 m - bolo mi povedene ze ma to byt aspon 1 m :netusim

Poradi niekto ?????

Moderátor: založil som novú tému, dôvod je v prvých siedmich slovách
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod MartinH » Pia 05. Nov 2010 12:47:50

jepeto píše:V technickej miestnosti mam nad podlahov v stene plastovu skrinku, do ktorej a z ktorej ide zlto-zeleny kabel. Z tejto plastovej skrine je vedena gulatina priemeru 8 mm von z domu cez stenu, ktoru chcem napojit na 3 ks zemniace tyce dlzky 150 cm.


Podla popisu ide o ekvipotencialnu svorkovnicu, t.j. centrum hlavneho ochranneho uzemnenia. Odporucam zavolat na obhliadku ozajstneho elektrikara s kvalifikaciou, lebo veci na riesenie je tam vela:
- norma hovori, co vsetko tam ma byt pripojene a akym hrubym drotom; ze tam pride a odide žz kabel nemusi byt dostatocne
- gulatina 8mm nepatri do zeme
- prechod beton/zem je pre pozinkovany material silne agresivny, treba dodrzat specialne opatrenia alebo prejst na nerez
- treba vziat do uvahy, ako vyzera zemnic bleskozvodu
- v pripade tyci nie je dolezity pocet, ale dosiahnuty zemny odpor a ten treba odmerat specialnym pristrojom
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod tienik » Pia 05. Nov 2010 12:58:50

FU, tak to nie je radostna situacia. Pokial ide o novostavbu, nebol v projekte zakladovy zemnic? Lebo teraz to bude zbytocne zlozite a viac menej aj drahe riesenie.

ale podme poporiadku:
1) zemniaca tyc sa neuklada, ona sa zatlka smerom dole. Hlbka sa urcuje projektantom podla geologickeho zlozenia tak, aby sme dosiahli pozadovany odpor zemnica. Na "lezato" sa ukladaju zemniace pasy, ale 50 cm je iste malo - musi to byt minimalne pod hranicou premrzania a v dnesnej dobe aj presusovania.
2) to zalezi od viacerych faktorov, vseobecne sa musi zratat ich dlzka a pocet, aby vysledny odpor sedel. Pri rozostupoch treba vychadzat aj z priestorovych obmedzeni. Toto tazko pausalizovat.
3) Orginalne na to jestvuju pomocky, co sa ulozia pri betonazi a zaistia vodotesnost, teraz to uz bude len take nudzove riesenie. Urcite by som pouzil nejaky trvale pruzny tmel vhodny na HI pod urovnou terenu - treba mrknut net. Ale pozor, je to prechod stena - poda, norma vyzaduje izolaciu na samotnej tycke a to 20+30cm, ja odporucujem zo skusenosti 50+50cm (samozrejme, ak je mur tensi, tak staci na jeho sirku)
4) 20 -30 cm od steny to budes tazko zabijat :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod jepeto » Pia 05. Nov 2010 13:24:30

tienik píše:FU, tak to nie je radostna situacia. Pokial ide o novostavbu, nebol v projekte zakladovy zemnic? Lebo teraz to bude zbytocne zlozite a viac menej aj drahe riesenie.

ale podme poporiadku:
1) zemniaca tyc sa neuklada, ona sa zatlka smerom dole. Hlbka sa urcuje projektantom podla geologickeho zlozenia tak, aby sme dosiahli pozadovany odpor zemnica. Na "lezato" sa ukladaju zemniace pasy, ale 50 cm je iste malo - musi to byt minimalne pod hranicou premrzania a v dnesnej dobe aj presusovania.
2) to zalezi od viacerych faktorov, vseobecne sa musi zratat ich dlzka a pocet, aby vysledny odpor sedel. Pri rozostupoch treba vychadzat aj z priestorovych obmedzeni. Toto tazko pausalizovat.
3) Orginalne na to jestvuju pomocky, co sa ulozia pri betonazi a zaistia vodotesnost, teraz to uz bude len take nudzove riesenie. Urcite by som pouzil nejaky trvale pruzny tmel vhodny na HI pod urovnou terenu - treba mrknut net. Ale pozor, je to prechod stena - poda, norma vyzaduje izolaciu na samotnej tycke a to 20+30cm, ja odporucujem zo skusenosti 50+50cm (samozrejme, ak je mur tensi, tak staci na jeho sirku)
4) 20 -30 cm od steny to budes tazko zabijat :-)


tienik DIK
1., zle som to napisal, jedna sa o tyce ktore budem zatlkat do zeme - takze aspon 60 - 70 cm pod uroven zeme ?
2., ????
3., Ale pozor, je to prechod stena - poda, norma vyzaduje izolaciu na samotnej tycke a to 20+30cm, ja odporucujem zo skusenosti 50+50cm (samozrejme, ak je mur tensi, tak staci na jeho sirku) - tomuto NEROZUMIEM - na samotnej tycke, to znamena nejaku PE rurku navlecenu na gulatinu ????
4., co hovori teda norma, aka ma byt vzdialenost zatlcenych zemniacich tyci od povedzme trubky na vodu ?? (potom by to nemuselo byt tak blizko domu )

Dakujem
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod tienik » Pia 05. Nov 2010 14:34:08

1) vseobecne, aktivna cast kazdeho zemnica musi byt v nezamrznej hlbke, inac ju nemozeme ratat za aktivnu, len za privod k nej. Takze ked chces vyuzit celu plochu - co by si mal, tak fakt zatlct tak, aby koniec bol tak hlboko. Ale otazka preco tyce, tie su do zlozitejsich podmienok, mozno by stacil pasik do vykopu.
2) kazde uzemnenie a bleskozvod je infividualna zalezitost, je tam kopa faktorov na to posobia. Takze ak chces aby to bolo OK, musi to vsetko presne zratat a urcit projektant. Este ma tak napadlu, pises o zemneni EPS, ale ako mas rieseny bleskozvod?
3) to znamena, ze musis pouzit kontaktnu izolaciu - pouziva sa asfaltovy nater. Alebo, inteligentnejsie, aj ked trosku drahsie - tycka z nerezu. Ja by som dal urcite nerez, vzhladom na vzdialenost a dodatocnost prace.
4) norma hovori, ze to musi byt podla platneho projektu. Su k tomu normy dokonca 4, kazda mam okolo 80stran, naozaj to navyriesime v jednom prispevku.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod jepeto » Pon 08. Nov 2010 8:24:35

Prikladam obrazky k lepsej "orientacii".
Ako som uz spominal v prispevku vyssie, v kotolni je v stene osadena krabica a z nej je tahana von gulatina, ktoru treba napojit na zemiace tyce.
Cez vikend som vykopal ryhu cca 80 cm do hlbky, kde tyce chcem umiestnit a na ne napojit tu gulatinu.
Stale ale neviem ako to zrealizovat co sa tyka HY miesta v stene, kde gulatiny vychadza zo steny von, pretoze toto miesto po terennych upravach bude cca 12 cm pod urovnou zeme.
Prílohy
vykop.JPG
vykop.JPG (51.03 KiB) Zobrazené 2637 krát
krabica.JPG
krabica.JPG (28.97 KiB) Zobrazené 2637 krát
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod MiroM » Pon 08. Nov 2010 8:56:35

Ja som prechod gulatiny robil nad urovnou terenu, takze som nejake specialne utesnovanie nemusel riesit.
U teba by som do diery natlacil tmel, potom by som miesto pretrel gumoasfaltom a po zaschnuti by som na to este natavil asfaltovu izolaciu.
Ta 8mm-va gulatina do zeme je pomerne slaba. Urcite by som to posilnil pasovinou 30x40(miesto zvaru samozrejme osetrit proti korozii).
Co sa tyka hlbky zatlcenia tyci. Ja mam vrch tyce cca 90-100cm pod povrchom, ja som mal 2m-ve tyce. Pri zatlkani som mal pripojeny k tyci merak zemneho odporu a krasne som videl ako prudko poklesol zemny odpor, ked hrot tyce dosiahol vlhku podu. Teda cim hlbsie, tym lepsie.
Tyce by som dal aspon 2m od seba, pripadne ak sa da, tak aj viacej. Tyce prepojit samozrejme pasovinou a nie gulatinou. Cim dlhsia trasa v zemi, tym bude aj zemny odpor lepsi.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod jepeto » Pon 08. Nov 2010 9:16:40

MiroM píše:Ja som prechod gulatiny robil nad urovnou terenu, takze som nejake specialne utesnovanie nemusel riesit.
U teba by som do diery natlacil tmel, potom by som miesto pretrel gumoasfaltom a po zaschnuti by som na to este natavil asfaltovu izolaciu.
Ta 8mm-va gulatina do zeme je pomerne slaba. Urcite by som to posilnil pasovinou 30x40(miesto zvaru samozrejme osetrit proti korozii).
Co sa tyka hlbky zatlcenia tyci. Ja mam vrch tyce cca 90-100cm pod povrchom, ja som mal 2m-ve tyce. Pri zatlkani som mal pripojeny k tyci merak zemneho odporu a krasne som videl ako prudko poklesol zemny odpor, ked hrot tyce dosiahol vlhku podu. Teda cim hlbsie, tym lepsie.
Tyce by som dal aspon 2m od seba, pripadne ak sa da, tak aj viacej. Tyce prepojit samozrejme pasovinou a nie gulatinou. Cim dlhsia trasa v zemi, tym bude aj zemny odpor lepsi.


Miro dik
u mna co sa tyka odporu asi nebude problem, v lokalite kde staviam je vysoka spodna voda. Mne ide skor o to, ako poriesit ten prechod stena-zem. Este rozmyslam, ze by som mohol do steny "vydlabat" dieru smerom hore nad sucasne vyustenie gulatiny zo steny a tu najskor ohnut hore a "zapust" do steny tak, aby vlaste po terennych upravach bolo vyustenie gulatiny zo steny nad povrchom zeme. Samozrejme gumoasfalt a natavenie izolaciu spravim.
PS : Miro este ak mozem, aky typ-druh gumoasfaltu doporucujes (este som s nicim takym nerobil-nekupoval)

Dakujem
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod MiroM » Pon 08. Nov 2010 9:28:35

jepeto píše:
Miro dik
u mna co sa tyka odporu asi nebude problem, v lokalite kde staviam je vysoka spodna voda. Mne ide skor o to, ako poriesit ten prechod stena-zem. Este rozmyslam, ze by som mohol do steny "vydlabat" dieru smerom hore nad sucasne vyustenie gulatiny zo steny a tu najskor ohnut hore a "zapust" do steny tak, aby vlaste po terennych upravach bolo vyustenie gulatiny zo steny nad povrchom zeme. Samozrejme gumoasfalt a natavenie izolaciu spravim.
PS : Miro este ak mozem, aky typ-druh gumoasfaltu doporucujes (este som s nicim takym nerobil-nekupoval)

Dakujem


Najlepsi je samozrejme gumoasfalt SA 27, ale je pomerne drahy. Ja som pouzival SA 12. Tymto som osetroval aj zvarane spoje v zemi, chvilu vsak trva, kym to zaschne(v tomto pocasi odhadujem zopar dni)
Ja ten prechod mam nad terenom, ale zaroven to mam schovane pod izolaciou. Neviem, ci budes zateplovat, takze, aby ti to zbytocne nespatilo fasadu. Ale ak to poriadne osetris, nemusis sa obavat ani prechodu v zemi.

Mimochodom, preco mas tu krabicku EPS taku ciernu akoby obhorenu?
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod jepeto » Pon 08. Nov 2010 9:36:49

Mimochodom, preco mas tu krabicku EPS taku ciernu akoby obhorenu?

Tu som kupil v Hagard-e. Je nova-novucicka.
Co sa tyka zateplovania, tak ano zateplovat budem sokel perimetrom 8 cm. Ono v podstate budem natavovat pasy Hydrobit-u na zaklad, na to pojde perimeter lepeni pomocou peny a na to este nopova folia. Myslim ze vlhkost by sa tam nemala dostat, ale radsej sa opytam, ako by som mal spravit nejaku hlupost.
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod tienik » Pon 08. Nov 2010 11:25:03

Vsetky odporucania su viac menej spravne a rozumne, ale stale zostava jedna velka otazka.
Ako je rieseny bleskozvod a jeho zemnenie?
Lebo je to dost podstatny udaj pre zemnenie EPS.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod jepeto » Uto 09. Nov 2010 9:43:25

Este otazka, ak budu gulatina ulozena ZA PERIMETROM a takto vedena vedla zakladov az do zeme, je ju potrebne dat do nejakej CHRANICKY (mam na mysli tu cast za perimetrom ) ??????
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod MiroM » Str 10. Nov 2010 8:38:17

jepeto píše:Este otazka, ak budu gulatina ulozena ZA PERIMETROM a takto vedena vedla zakladov az do zeme, je ju potrebne dat do nejakej CHRANICKY (mam na mysli tu cast za perimetrom ) ??????


Podla fotky mozes kludne vyjst s tou gulatinou kolmo na perimeter a potom ist smerom dolu uz pred perimetrom a nie za nim.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod jepeto » Štv 11. Nov 2010 22:47:51

tienik píše:Vsetky odporucania su viac menej spravne a rozumne, ale stale zostava jedna velka otazka.
Ako je rieseny bleskozvod a jeho zemnenie?
Lebo je to dost podstatny udaj pre zemnenie EPS.


Takze spravil som to tak, ako je na prilozenych obrazkoch. Gulatinu som este v stene najskor vyhol hore a az potom zviedol dole popri stene (cca 3 cm od steny - to len koli tomu, aby som este mohol za tou gulatinou nalepit Hydrobit na stenu) . Vystup takto bude nad urovnou zeme. Tak ci tak si zakupim gumoasfalt a gulatinu natriem od miesta kde vychadza zo steny az cca 50 cm pod uroven zeme. Co sa tyka toho bleskozvodu, tento rok to uz riesit nebudem, uvidim co mi povie revizak. Jarok, ktory som vykopal a do ktoreho umiestnim 3 zemiace tyce nezahodim, len to zakryjem doskami. Ked budem buduci rok riesit zateplenie zakladov tak si zavolam bagristu nech mi vykopa sirsi jarok a potom umiestnim do neho pasovinu.
S cim ale este potrebujem poradit je :

1. jarok pre zemniace tyce je vykopany do hlbky cca 1 m. Tyce chcem nabyt tak, ze v jarku budu trcat od spodu cca 20 cm (to znamena ze celkovo potom budu 80 cm pod urovnou zeme). Gulatinu budem uchytavat o zemniace tyce tesne nad dnom jarku cca 5 cm - OTAZKA : mozem potom takto vyuzit tych zvysnych 15 cm na zemniacich tyciach na uchytenie pasoviny k bleskozvodu ???? Existuju nejake svorky na uchytavanie pasoviny o zemniace tyce ??? Ako sa uklada pasovina do zeme - na lezato alebo na kant (alebo je to jedno). Tienik : ak som dobre pochopil to, co si mi vravel tak uzemnenie a uzemnenie bleskozvodu maju byt spojene do jedneho celku. Mozem to potom takto dodatocne spravit -spojit??? Je vobec toto riesenie takto spravne ???

2.
MiroM píše:
jepeto píše:Este otazka, ak budu gulatina ulozena ZA PERIMETROM a takto vedena vedla zakladov az do zeme, je ju potrebne dat do nejakej CHRANICKY (mam na mysli tu cast za perimetrom ) ??????


Podla fotky mozes kludne vyjst s tou gulatinou kolmo na perimeter a potom ist smerom dolu uz pred perimetrom a nie za nim.


MiroM - toto som asi trosku nepochopil (co je pred a co je za :netusim ), tak prosim o ujasnenie. Spravil som to dobre takto, ze som gulatinu zviedol tesne vedla steny dole do jarku a na to pojde perimeter (gulatina tak bude skovana) alebo gulatna ma ist pred perimeter tak, ze ju po konecnych upravach bude vidiet ???

ZA odpovede vopred DAKUJEM
Prílohy
Foto_03.JPG
Foto_03.JPG (64.57 KiB) Zobrazené 2522 krát
Foto_02.JPG
Foto_02.JPG (56.97 KiB) Zobrazené 2522 krát
Foto_01.JPG
Foto_01.JPG (67.89 KiB) Zobrazené 2522 krát
Obrázok užívateľa
jepeto
 
Príspevky: 363
Registrovaný: Štv 12. Mar 2009 10:36:46
Bydlisko: Uhrovec
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Ako dokončiť uzemnenie?

Poslaťod tienik » Štv 11. Nov 2010 23:01:23

Zdravim Ta!

k tej ektrickej casti:

v RD sa zriaduje spolocny uzemnovac pre bleskozvod a EPS. S tym, ze su tam prisnejsie podmienky na zemny odpor - aby to vyhovelo EPS. Pravdupovediac samostatny zemnic pre EPS a samostatny pre bleskozvod som v RD este nevidel. Tam nemas ani miesto dat ich od seba na potrebnu vzdialenost a ani to nema zmysel robit.
Ako som hovoril, podla dnesnych predpisov bleskozvod mat MUSIS :-) revizak ti reviduje co mas, nie co nemas - to potom zaujma ludi pri kolaudacii.
Svorky existuju na vsetko, to je v pohode.
Pasovina sa dava "kantom" aby bola z oboch stran dobre obsypana zeminou. Robi sa to aj tak, ze dno vykopu zahadzes aj z pasovinou betonom - dost znacne to pomoze zlepseniu odporu uzemnenia.
To kopanie Ti nezavidim, ale co uz sa da robit. Pamataj nato, ze podla dnesnych predpisov vychadza na 90% RD minimalne 4zvodovy bleskozvod, takze jarok to bude riadny
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron