jepeto píše:V technickej miestnosti mam nad podlahov v stene plastovu skrinku, do ktorej a z ktorej ide zlto-zeleny kabel. Z tejto plastovej skrine je vedena gulatina priemeru 8 mm von z domu cez stenu, ktoru chcem napojit na 3 ks zemniace tyce dlzky 150 cm.
tienik píše:FU, tak to nie je radostna situacia. Pokial ide o novostavbu, nebol v projekte zakladovy zemnic? Lebo teraz to bude zbytocne zlozite a viac menej aj drahe riesenie.
ale podme poporiadku:
1) zemniaca tyc sa neuklada, ona sa zatlka smerom dole. Hlbka sa urcuje projektantom podla geologickeho zlozenia tak, aby sme dosiahli pozadovany odpor zemnica. Na "lezato" sa ukladaju zemniace pasy, ale 50 cm je iste malo - musi to byt minimalne pod hranicou premrzania a v dnesnej dobe aj presusovania.
2) to zalezi od viacerych faktorov, vseobecne sa musi zratat ich dlzka a pocet, aby vysledny odpor sedel. Pri rozostupoch treba vychadzat aj z priestorovych obmedzeni. Toto tazko pausalizovat.
3) Orginalne na to jestvuju pomocky, co sa ulozia pri betonazi a zaistia vodotesnost, teraz to uz bude len take nudzove riesenie. Urcite by som pouzil nejaky trvale pruzny tmel vhodny na HI pod urovnou terenu - treba mrknut net. Ale pozor, je to prechod stena - poda, norma vyzaduje izolaciu na samotnej tycke a to 20+30cm, ja odporucujem zo skusenosti 50+50cm (samozrejme, ak je mur tensi, tak staci na jeho sirku)
4) 20 -30 cm od steny to budes tazko zabijat
MiroM píše:Ja som prechod gulatiny robil nad urovnou terenu, takze som nejake specialne utesnovanie nemusel riesit.
U teba by som do diery natlacil tmel, potom by som miesto pretrel gumoasfaltom a po zaschnuti by som na to este natavil asfaltovu izolaciu.
Ta 8mm-va gulatina do zeme je pomerne slaba. Urcite by som to posilnil pasovinou 30x40(miesto zvaru samozrejme osetrit proti korozii).
Co sa tyka hlbky zatlcenia tyci. Ja mam vrch tyce cca 90-100cm pod povrchom, ja som mal 2m-ve tyce. Pri zatlkani som mal pripojeny k tyci merak zemneho odporu a krasne som videl ako prudko poklesol zemny odpor, ked hrot tyce dosiahol vlhku podu. Teda cim hlbsie, tym lepsie.
Tyce by som dal aspon 2m od seba, pripadne ak sa da, tak aj viacej. Tyce prepojit samozrejme pasovinou a nie gulatinou. Cim dlhsia trasa v zemi, tym bude aj zemny odpor lepsi.
jepeto píše:
Miro dik
u mna co sa tyka odporu asi nebude problem, v lokalite kde staviam je vysoka spodna voda. Mne ide skor o to, ako poriesit ten prechod stena-zem. Este rozmyslam, ze by som mohol do steny "vydlabat" dieru smerom hore nad sucasne vyustenie gulatiny zo steny a tu najskor ohnut hore a "zapust" do steny tak, aby vlaste po terennych upravach bolo vyustenie gulatiny zo steny nad povrchom zeme. Samozrejme gumoasfalt a natavenie izolaciu spravim.
PS : Miro este ak mozem, aky typ-druh gumoasfaltu doporucujes (este som s nicim takym nerobil-nekupoval)
Dakujem
jepeto píše:Este otazka, ak budu gulatina ulozena ZA PERIMETROM a takto vedena vedla zakladov az do zeme, je ju potrebne dat do nejakej CHRANICKY (mam na mysli tu cast za perimetrom ) ??????
tienik píše:Vsetky odporucania su viac menej spravne a rozumne, ale stale zostava jedna velka otazka.
Ako je rieseny bleskozvod a jeho zemnenie?
Lebo je to dost podstatny udaj pre zemnenie EPS.
MiroM píše:jepeto píše:Este otazka, ak budu gulatina ulozena ZA PERIMETROM a takto vedena vedla zakladov az do zeme, je ju potrebne dat do nejakej CHRANICKY (mam na mysli tu cast za perimetrom ) ??????
Podla fotky mozes kludne vyjst s tou gulatinou kolmo na perimeter a potom ist smerom dolu uz pred perimetrom a nie za nim.