Vážne ste sa nikto zo stavajúcich týmto detailom nezaoberal? Myslím, že z Ytongu stavali MiroM, Quark a hádam aj ďalší. Nuž teraz neviem, či je to zanedbateľný detail, alebo ste sa spolahli na tepelnoizolač. vlastnosti Ytongu ( čím sa pýši výrobca), prípadne iného porobetónu. Neide mi ani tak o tepelnú stratu, ale o povrchovú teplotu na ostení, aby nedochádzalo ku kondenzácii .
K malému prepočtu som na porovnanie použil
http://stavba.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=68&h=9&pl=38 a dospel som k týmto výsledkom:
ext. - 12 st.C
int. 21 st.C
Skladba pre najkratšiu cestu tep. toku iba okolo okna:
1)
EPS 3 cm prekrytie škáry medzi oknom a murivom - vonk. tep. -12 st.C
Ytong p4-500 8 cm ( hrúbka rámu okna) tep. 0,25 st.C
EPS 3 cm prekrytie škáry okna - vnútorné tep. 8,75 st. C
int. tep. 21 st.C
výsledné R 2,07 W/m2K
2)
EPS 3 cm prekrytie škáry medzi oknom a murivom - vonk. tep. -12 st.C
EPS 8 cm ( hrúbka rámu okna) tep. -5 st.C
EPS 3 cm prekrytie škáry okna - vnútorné tep. 13,93 st. C
int. tep. 21 st.C
výsledné R 3,59 W/m2K
Je to velmi zjednodušený prepočet nakoľko je tam ešte PUR pena atd., ale výhoda by mala byť v druhej verzii a na výstavbu pri svojpomoci by to nemuselo byť až tak zložité.
Ak máte nejaké postrehy budem povďačný.
P.S. doporučenú literatúru som nepoužil, nakoľko som značne mimo SR a na nete som žiadne riešenie pre porobet. nenašiel.