Musim ta hned na zaciatku sklamat - tvoje delta t = 35°C je v praxi nedosiahnutelne. Robis niekde chybu, bud meras na zlom mieste , alebo mas ZR postaveny na tlejucej uholnej suti
S meranim teplot som laboroval dlhsi cas. Snimac som mal umiestneny najskor tesne za stenou potrubia. Teplota vsak bola ovplyvnovana vo velkej miere aj teplotou potrubia(aj ked je dostatocne zateplene v tech. miestnosti). Takisto aj prud vzduchu na okraji nie je taky intenzivny ako v trede (analogia tok rieky).
Snimac som potom umiestnil priamo do stredu potrubia a teraz su merania ovela presnejsie. Povodny snimac som tiez nechal na povodnom mieste, takze viem porovnat. Snimac na okraji ukazuje cca o 4°C vyssiu teplotu ako snimac v strede toku.
Tvoje merania mozu byt tiez zdeformovane tym, ze v ohrievaci ti zostalo zbytkove teplo, ktore pretekajuci vzduch ohreje. Mam v jednotke 6 snimacov tak vidim ako jednotlive procesy sa navzajom ovplyvnuju. Skus vetrat aspon hodinu vkuse, ale predtym by nesmelo ist kurenie (ohrievac by mal mat okolitu teplotu) a potom sem daj vysledky merania.