aké ističe?

aké ističe?

Poslaťod Grey1 » Str 27. Apr 2011 11:01:49

potreboval som dokúpiť istič do rozvádzača 16 A Béčko. Bol som v istom nemenovanom obchode a boli tam na výber dva. ABB za takmer 4 EUR a druhú XBS za necelých 2 EUR. Zaujímalo by ma, keďže oba musia spĺňať nejaké parametre, či je v nich nejaký podstatný rozdiel, alebo je to len príspevok za značku v tej cene.
Grey1
 
Príspevky: 221
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 9:21:21
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: aké ističe?

Poslaťod tienik » Str 27. Apr 2011 11:24:32

rozdiel je v kvalite. Dnes ako uplne nove maju oba +- rovnake parametre. Ale ked kazdy z nich vypne tak 2-3 skraty s prudom aspon 3-4kA, tak to uz bude vypadat inac.
My sme svojho casu v skole skusali na skratovni dva hodnotovo rovnake istice - len jeden "renomovaneho" vyrobcu (A), druhy kupeny den predtym tusim v baumaxe (B).
Oba mali skratovu odolnost 10kA, takze sme "cvicne" zacali na tejto hodnote. Istic A v pohode vypol, sice trosku zasmrdel a zaiskril, ale ustal to a bol znovu pouzitelny (co sme hned samozrejme aj robili :-))
Istic B vypol tiez v pohode - co sme zistili zo zaznamu oscilloskopu, ale nasledne doslova zmizol zo skusobneho stojanu. Keby sme neboli za oknom skusobneho priestoru, snad by sme aj cosi schytali.

A v tom je ten rozdiel, vypne kazdy, ale poniektore len raz :-) Pre info, norma vyzaduje vypnutie 3 plnych skratov za sebou z prestavkou do 3 minut pricom posledne meranie sa prevadza zapnutim do skratu.
Ale povedzme si tak, v RD istic 10kA skrat nikdy vypinat nebude - takze tazko niekto bude reklamovat ze je zly. A na to sa vela vyrobcov spolieha......

Inac, ABB je z tych lepsich vyrobcov, takze urcite radim kupit ten, XBS je prudky lowend.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod mendo » Str 27. Apr 2011 11:30:11

Ked sme uz pri tych isticoch, akurat potrebujem vybavit rozvodnu skrinu zvodicmi prepatia b+c, c, prudovymi chranicmi, 3 a 1 polovymi isticmi. Po akych znackach sa poobzerat , taky zlaty stred ,kvalita za rozumnu cenu
mendo
 
Príspevky: 813
Registrovaný: Štv 07. Máj 2009 7:55:05
Bydlisko: Trenchtown
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 36 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod tienik » Str 27. Apr 2011 11:44:03

Prepetovky Saltek, jednoznacne najlepsi pomer cena/kvalita.
ostatne modularne pristroje v dobrej cene, kvalite, a dostupnosti napr. Schrack, ale tu je moznosti viac.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod MartinH » Str 27. Apr 2011 11:58:08

tienik píše:Prepetovky Saltek, jednoznacne najlepsi pomer cena/kvalita.

So Saltekom suhlas a pri chranicoch odporucam Moeller Eaton PHF7 - tento typ netreba kazdy mesiac testovat.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod tienik » Str 27. Apr 2011 12:56:41

MartinH píše:So Saltekom suhlas a pri chranicoch odporucam Moeller Eaton PHF7 - tento typ netreba kazdy mesiac testovat.


fu, tak zrovna na tuto vlastnost by som sa nespoliehal. Videl som uz dost chranicov, ktore boli "nerozcvicene" na to aby som tomuto len tak veril.
Predsa len ide o zivot....viem, vyrobca cosi deklaruje, ale ja som zatial v tomto smere mierne "neveriaci", ale nevylucujem ze casom nazor nezmenim - len potrebujem vidiet vysledky z praxe.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod MartinH » Str 27. Apr 2011 12:58:36

tienik píše:
MartinH píše:So Saltekom suhlas a pri chranicoch odporucam Moeller Eaton PHF7 - tento typ netreba kazdy mesiac testovat.


fu, tak zrovna na tuto vlastnost by som sa nespoliehal. Videl som uz dost chranicov, ktore boli "nerozcvicene" na to aby som tomuto len tak veril.
Predsa len ide o zivot....viem, vyrobca cosi deklaruje, ale ja som zatial v tomto smere mierne "neveriaci", ale nevylucujem ze casom nazor nezmenim - len potrebujem vidiet vysledky z praxe.


PHF7 maju iny konstrukcny princip.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod dreamer » Str 27. Apr 2011 13:43:08

Ja by som chcel tiez vymenit chranic v byte(je tam starsi siemens 25A istic/chranic s poziarnou ochranou 300mA) za nieco aktualnejsie(=30mA).
mam tam len 220V a par okruhov (16A pracka, 16A kuchyna -el.truba+umyvacka, a este par zasuvkovych/svetelnych obvodov 10A)

Otazka 1: Pozeral som schrack istic/chranic jednofazovy 30mA , 40A je lacnejsi ako 25A ?!? Mozem vziat aj ten 40A alebo radsej ten 25A? Bol by ten 40A prilis silny? Na chodbe su este klasicke poistky (srobovacie) ale tam som nepozeral aka je max.prudove zatazenie.

Otazka 2: A este existuju rozne triedy chranicov A, AC, B. Co z toho vybrat?
Obrázok užívateľa
dreamer
 
Príspevky: 213
Registrovaný: Pia 08. Máj 2009 11:52:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod MartinH » Str 27. Apr 2011 14:20:49

dreamer píše:Otazka 2: A este existuju rozne triedy chranicov A, AC, B. Co z toho vybrat?


AC je zakladny jednoduchy typ pre striedavy prud.

A je oproti AC lepsi, lebo zvlada pulzujuce jednosmerne prudy, ktore vznikaju, ked niektory spotrebic odobera len jednu polaritu polvlny, napriklad kvoli regulacii vykonu diodou.

B je specialitka normalne v byte nepotrebna.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod mizulin » Str 27. Apr 2011 20:58:09

tienik , tak tak saltek je fajn . Instaloval som od nich prepatovku na ethernet aj napajanie . A je to instalovane na takom mieste , kde pokial by som bol blesk tak si udriem aj ja :)

....

Ked tu je tato debata GE vyrobky su podla vas ake ?
mizulin
 
Príspevky: 18
Registrovaný: Str 13. Apr 2011 19:03:44
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod bladerunner » Str 27. Apr 2011 22:11:03

elektrikár čo mi bude skladať rozvádzače, tak mi vravel, že použije ističe, chrániče, prepäťovky,..... značky Schrack. či sú dobre, tak to ja fakt asi nemám ako zistiť, takže mu musím dôverovať.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod esde » Štv 28. Apr 2011 10:15:11

>či sú dobre, tak to ja fakt asi nemám ako zistiť, takže mu musím dôverovať.

To je to najhorsie, co mozte urobit. Obecne, takmer kazdy vyrobca, aj ti super-hyper vyrabaju kvalitne istice ako aj istice urcene pre... ako to nazvat, proste masovky, kedze konkurencia a rozhlad zakaznikov nepusti. T.j. znacka nehovori nic, istic moze byt urceny prave pre konkurenciu na, povedzme, cenovo velmi citlivych zakaznikov. Ak to porovnam napr. s parkami, urcite najdete parky kvalitne (ak sa budete snazit) a parky, ktore maso ani nevideli (drviva vacsina).

Zakladne orientacne parametre sa tu uz preberali:
- skratovy prud. Pod 10kA by som nesiel, 6kA su vacsinou uz ohlodane co to da. Ako uvadza aj tienik, nie je skratovy prud ako skratovy prud. Su istice ktore to par krat preziju a ine ani nie :-). T.j. ak podrobnejsie, tak istice, ktore maju definovany skratovy prud podla EN 60898. Ta oddeluje zrno od pliev ale je to ideme uz do detailov
- vyrobca NEZAKAZUJE pouzitie istica ako vypinaca. Tym vlastne oklukou hovori, ze konstrukciu az tak velmi neodflakol aj ked istic ako vypinac vyuzivat velmi nebudete.

Nieco malo je pisane napr. na strankach:
http://www.bonega.cz/sk/elektro/index.htm
(Urcite je kazdy natolko inteligentny, ze dokaze oddelit reklamne kecy od faktov)

Samozrejme ak vsetko nechate na elektrikara, potom je to ok, ale HLAVNE sa v tom uz nehrabte ani nezistujte detaily, myslite na svoje, hlavne psychicke, zdravie.
Pamatajte, co oko nevidi, to srdce neboli.
Ak sa v tom uz zacnete vrtat, tak dosledne.

BTW maloktory vyrobca vyraba kvalitne cely sortiment. T.j. firma, co vyraba kvalitne istice, neznamena, ze vyraba aj kvalitne prudove chranice (a naopak).
esde
 
Príspevky: 1226
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 18:33:16
Dal súhlas: 49 krat
Dostal súhlas: 162 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod -rq- » Štv 28. Apr 2011 10:39:52

esde píše:Pamatajte, co oko nevidi, to srdce neboli.


s tym intenzivne suhlasim. mal som elektromerovu rozvodnu skrinku na "vlhkupristupnom" mieste a tak vzdy na jar ak nastal niekde elektricky problem, tak istic sice spravne zareagoval, ale uz sa nedal nahodit naspat. to som riesil dvakrat tym ze som na ZEZ ohlasil vymenu istica, za novy kvalitny som dal kilo, za znovuzaplombovanie skrinky som zaplatil 750Sk v starych peniazoch a na buducu jar to iste znovu. tak som to riesil jednoduchym romskym sposobom, ze som kontakty istica pridvihol, zafixoval vo vodivej polohe, pockal par tyzdnov kym sa vlhkost strati a potom znovunahodil a vsetko bolo do nasledujucej jari ok :yahoo
-rq-
 
Príspevky: 322
Registrovaný: Uto 14. Júl 2009 17:50:52
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 31 krat

Re: aké ističe?

Poslaťod ambient » Sob 15. Okt 2011 10:12:34

Znacka ETI patri k lowendu alebo nemate k nej vyhrady?
ambient
 
Príspevky: 155
Registrovaný: Sob 22. Nov 2008 13:42:59
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 8 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron