Aké čidlá na meranie teplôt?

Aké čidlá na meranie teplôt?

Poslaťod paganes » Pon 01. Apr 2013 20:43:21

Nazdar.
Dokončievam dom a chcel by som na rôzne miesta okolo domu aj do domu osadiť čidlá na meranie teploty.
Ide mi o to,aby som tieto čidlá napojil,osadil a vyviedol na jedno miesto v dome,kde v budúcnosti dám nejakému odborníkovi vyrobiť zariadenie,kde sa tieto teploty budú dať zobraziť.

Našiel som takéto senzory:
http://www.conradshop.sk/conrad.php?nam ... pid=153653

Videl som niečo podobné,bolo to doma vyrobené,napojených tam bolo 8 senzorov,zobrazovalo sa to na malom displei,prepínalo sa to manuálne,ale tam boli použité čidlá s 3-ma výstupmi.Tieto v odkaze majú 2 výstupy.
Pozná,alebo má tu niekto skúsenosti s takýmto niečím?

Ide čisto len o dlhodobé odsledovanie teplôt v rôznych hĺbkach pôdy,pod izoláciami,v strope,pod podlahami,atď...
paganes
 




Re: Aké čidlá na meranie teplôt?

Poslaťod Adam » Pon 01. Apr 2013 21:01:52

Áno na fóre sú ľudia, ktorí majú urobené meranie teplôt 1-wire čidlami Dallas (teraz Maxim) DS18B20, DS18S20 (to sú tie s 3-mi výstupmi). Napr. tu:
ako-na-1-wire-t2116.html
Adam
 
Príspevky: 223
Registrovaný: Uto 23. Feb 2010 21:48:23
Bydlisko: LV
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 14 krat

Re: Aké čidlá na meranie teplôt?

Poslaťod MiroM » Uto 02. Apr 2013 14:27:12

paganes píše:Našiel som takéto senzory:
http://www.conradshop.sk/conrad.php?nam ... pid=153653



Toto je iba analogovy odporovy snimac. Budes ho musiet nejako spracovat a previest na digital, vyriesit korekcie a pod. Naozaj by som sa orientoval smerom k DS18B20. Mne sa rodinka tychto snimacov pekne rozrastla a mam ich vyse 30. Meriam vsetko, okrem ineho , teplotu v bojleri, teploty vo VZT jednotke vo vsetkych sekciach, pod zakladmi, pod izolaciou a pod.
Zapisujem to vsetko do mysql na NAS server, ale este nemam hotovy web (po rokoch od dokoncenia stavby som zlenivel jak vos), tak si to viem pozriet iba offline, napr. v exceli a pod.

Tieto snimace su to najjednoduchsie a najpresnejsie pre siroke masy, co najdes na trhu. O korekciu a ine hluposti sa starat nemusis.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Aké čidlá na meranie teplôt?

Poslaťod sup » Uto 02. Apr 2013 20:34:35

Tych 30 snimacov mas na jednej 1wire linke, alebo ich nejakym sposobom prepinas medzi viacerymi vetvami? Ake mas vzdialenosti do RJ a ake kable si pouzil? funguje to spolahlivo? Riesil si nejako aj prepetovu ochranu tych snimacov?
sup
 
Príspevky: 76
Registrovaný: Štv 19. Apr 2012 10:44:15
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 6 krat

Re: Aké čidlá na meranie teplôt?

Poslaťod MartinH » Uto 02. Apr 2013 22:04:47

sup píše:Riesil si nejako aj prepetovu ochranu tych snimacov?


Dovolim si skocit do debaty o prepatovej ochrane par poznamkami.

Ak idu snimace von, tak su vzdy v ochrannom pasme bleskozvodu. V dome prakticky staci ist pod uroven strechy a dodrzat aspon metrovy odstup od zvodov a ryn atd.
Vhodny je tieneny kabel. Tienenia jednotlivych segmentov treba pospajat a v jednom bode mieste uzemnit (spojit s PE). Opakujem, len v jednom bode.
Dobra je krutena dvojlinka (FTP), signal a zem na jednom pare. Par je kruteny preto, aby sa vzajomne rusili indukovane napatia v jednotlivych "otackach". Pripajam obrazok, o co ide. Kto by chcel, moze pridat k niektorym snimacom transil, ale celkom logicke je aj lacne senzory obetovat a v pripade poruchy kupit nove.
Prílohy
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Aké čidlá na meranie teplôt?

Poslaťod tienik » Uto 02. Apr 2013 22:47:14

tak to je uloha fakt pre 1wire. Ja osobne mam uz pomaly asi aj okolo tych 30 na jednej 1wire linke :-). Raz to musim zratat.
V principe je pravda, ze pri prechode z LPZ 0B (blizke okolie domu, pod ochrannym priestorom bleskozvodu), do LPZ 1 (vnutro domu za obvodovym murom by sme mali pouzit prepetovku, ale viac menej ju tam asi nikto nema.
Ak je to len obycajny teplomer - mozeme to totiz cele povazovat za obetovanu cast. Nehovorim, ja tam mam cely system riadenia domu a prepetovku riesit budem, ale opat ta cast vonkajsich 1 wire bude obetovana - ich cena a vyznam mi nestoji za namahu.
Takze ako hovori subor STN 62305 - treba urcit riziko :-)
tienik
 
Príspevky: 2358