16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod tienik » Štv 17. Mar 2011 10:12:55

Tak si daj tu pripojku 20A a potom o pol roka napis, dobre? :-)
Ono sa to fajn rozprava, ked mas 25A, ale horisie by to bolo keby si fakt tych 20A mal.
Preto lebo:
1) Obmedzovace maxima existuju - ale v takejto miere to uzt nepovazujem za konfort instalacie, nehovoriac ze aj dake to € stoja....
2) Normou mame udane istenie zasuvkovych a svetelnych obvodov. Pre zasuvky je to 16A na okruh, to je len o 4A menej ako by mal hlavny istic.
3) Z toho vsetkeho je mi jasne (mozes si skusit nasimulovat) ze pri takejto konfiguracii neviem zaistit selektivitu istenia ani v najmensej pozadovanej urovni.
4) a kedze selektivita ma vplyv na bezpecnost, pozaduje ju aj norma.


Takze ja osobne taky paskvil ako RD z 20A pripojkou nikdy nenakreslim. Nahoda je blbec, stat sa moze vselico a jaj mam moje "papiere" rad :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod fabka2004 » Štv 17. Mar 2011 11:01:48

mam 25A z dovodu ze to postacuje a postacuje to drvivej vacsine dobre zateplenych domov ktory kuria elektrikou ohrev TUV zabezpecuje bojler a varia na indukcnej platni a pod

avsak v pripade nudze ak by bola k dispozicii iba 20A pripojka, tak ina moznost ani nie je, ako tam mat 20A tak potom treba spravit vsetko pre to aby to fungovalo bez obmedzeni
samozrjeme ze pri instalacii treba rozmyslat a rozdelit zataz a pri 20A pripojkde budu obmedzovace uz nutnost ak chcete zachovat komfort
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod esde » Štv 17. Mar 2011 11:12:52

>20A je urcite pre RD bez plynu omedzujuce.
Bohuzial (alebo nastastie, nehodiace sa skrtnite) to nie je celkom tak. Aj ked som si to pred par rokmi tiez myslel :-). Holt casy sa menia a svet tiez. Dnes uz viem, ze 3x20A je pre RD s varenim, TUV a kurenim az-az. Chce to ale pri navrhu elektro a RD premyslat. Ako vo vsetkom.

Dokonca poznam manika co fici v RD na 1 x16A (nie dobrovolne), kurenie + TUV, bez varenia a udajne bez problemov. Do tejto fazy som sa este nedostal, ale nikdy nehovor nikdy.
Este pred par rokmi by som ho povazoval za cisteho blazna a istu nemoznost, dnes som uz opatrny.
T.j. predbezne tvrdim ze 3 x 20A je tazka predimenzacia.
Nieco ako plynovy kotol 12kW v RD. Ved kazdy dava 24kW, no nie? A to tvrdia odbornici.

Ale este nenastal cas na hlbsie a podrobnejsie diskusie v tejto oblasti. Je to rovnake ako otvarat diskusiu o NED a PD pred povedzme 15 rokmi, tiez by to bolo predcasne.
esde
 
Príspevky: 1226
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 18:33:16
Dal súhlas: 49 krat
Dostal súhlas: 162 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod raven » Štv 17. Mar 2011 11:46:45

Dokonca poznam manika co fici v RD na 1 x16A (nie dobrovolne), kurenie + TUV, bez varenia a udajne bez problemov.


T.j. predbezne tvrdim ze 3 x 20A je tazka predimenzacia.


Dovolil by som si nesúhlasiť. 16A je 3680W na fázu. Predimenzujme to kľudne aj na 4kW.
Len v prípade TUV a kúrenia tá fáza musí byť poddimenzovaná a permanentne preťažená. A to môže mať tepelné straty aj 2kW, čo asi nemá...
A to nepočítam asi prevádzku pre rýchlovarnú konvicu, mikrovlnku, práčku, chladničku s mrazničkou, fén, kávovar - len niektoré veci, ktoré ma v rýchlosti napadajú. Jednoducho 16A prípojka je BRUTÁLNE obmedzujúca už pri dome, kde TUV a kúrenie nie je a nie to ešte, keď je tam plneelektrifikovaná domácnosť.

Prípojka 3 x 20A je pre moderný dom nutné minimum, kvôli rovnomerne rozloženej záťaži na jednotlivé fázy, keď človek uvažuje pri projektovaní elektrickej sieti pre dom. Ak len dá urobiť elektriku elektrikárovi, ktorý slepo okopíruje katalógový elektroprojekt, ktorý je robený na vyššiu dimenziu záťaže, tak má "vydeláno na prúser".
Obrázok užívateľa
raven
 
Príspevky: 658
Registrovaný: Str 14. Jan 2009 20:50:27
Bydlisko: Košice-okolie
Dal súhlas: 35 krat
Dostal súhlas: 41 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod esde » Štv 17. Mar 2011 11:58:03

Pred par rokmi by som s vami samozrjeme suhlasil. Ako neveriaci tomas som pobehal s kliestovym ampermetrom a zapojil merac spotreby (nebude mi predsa kecat blbosti, verim len tomu, co som sfalsoval sam), meral a meral. Ako prve som samozrejme bol presvedceny o neschopnosti dodrzat selektivitu. Ale testy ukazali ze je to ok. Nie je to jednoduche, nie je to bezne a v sucasnosti je to velmi predcasne. Mozno o par rokov sa o tom aj tu rozprudi debata.

Ak budem mat za tych par rokov chut, mozno len z tej srandy sa na to dam aj ja. Zatial je to odlozene, nic ma netlaci, priority su inde.
esde
 
Príspevky: 1226
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 18:33:16
Dal súhlas: 49 krat
Dostal súhlas: 162 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod tienik » Štv 17. Mar 2011 12:01:38

Tak toto je uz tazka haluz. 16A na RD sa dobre urobit NEDA!
Pretoze pojdem priamym smerom proti normam - a to myslim ziadny normalny elektrikar neurobi.
ANo, technicky si viem predstavit zapnut plne elektrifikovany dom aj na 10A, preco nie. Len tam bude rozvadzac volky ako roldorka, plno stykacov, merania, atd. Ale naco by som to robil? A to nehovorim este o cene toho riesenia.
Proste este raz, pre elektroinstalaciu v RD mame platne predpisy, ak sa ich chcem dodrzat, tak zarucene nieco take ako 16A pripojku pre plne elektrifikovany RD spravit nemozem.

Ono je to tak, niekomu staci Fabia 1.2 a tesi sa ze to "malo zere" - nevadi mu sustavne pretazovanie, onicom jazdne vlastnosti. Iny si zas kupi Okavku 1.9, sice ju nevyuziva nadoraz, ale jej vlastnosti su uplne niekde inde.
Tak aj pri instalacii ide o to, si idem riesit kadejake obmedzovanie a budem sa tesit ze mam o rad nizzsi istic, alebo si tam supnem rozumnu rezervu a viac ma elektrika nezaujma - pouzijem kedy chcem co chcem.
Este pre "samotriznitelov" poradim, existuju aj istice s nastavitelnym prudom, takze kludne mozete zist aj na 14,25A :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod Miro Ke » Štv 17. Mar 2011 13:02:24

nie som elektrikar, ale treba si uvedomit že vecsina bytov ide na 16 A istic a na jednu fazu, pricom na to je napojene bezne vybavenie domacnosti porovnatelne s domom
- rura
- chladnicka
- mikrovlnka
- kanvica
- mycka
- pracka
- susicka
- zehlicka
- TV
- osvetlenie
- PC
- ...
je to odrzku ale takto funguje kolega v rodine 4 osoby / inac ma este na NT 80l boiler TUV/

t.j. nie je tam TUV, varna doska, pripadne kurenie, ale pokial viem tak
- varna doska postacuje 2 fazy
- TUV sa usmerni a moze ist pripadne na tri fazy v NT v case medzi 02-04 hod, a pri dostatocnom objeme vody mal by dalej vydrzat bez odberu EE
- ostava kurenie ????
cize ak neriesim normy a podobne odborne otazky ale len kapacitu tak asi to pojde
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod fabka2004 » Štv 17. Mar 2011 13:23:21

v elektrike sa nevyznam ...
ale tvrdim ze 20A by pre moje potreby bolo podstacujuce a bez obmedzeni
rozvadzac mam dost velky, teda museli to byt dve skrine, a mam tam este rezervu do budcna, ale opakujem 20A je OK ... neviem co je stykac, ale mam tam dost prudovych chranicov, isticov a co ja viem co este a cena riesenia bola velmi prijatelna a to mam malicky domcek a elektriku robil kamarat ktoremu doverujem, zatial s tym nemam problem a istice nevyraza

k tej Fabii 1.2, mne postacuje a tesim sa ze malo zerie, ved na dochadzanie do prace je to super priblizovadlo a vo verzii combi uvezie toho dost a o pretazovani sa neda vraviet, ma to cez 180tkm realnych a lejem do toho len benzin inac prehliadky podla serv knizky takze olej, filtre a raz za cas sviecky. Stierace som menil 2krat, tlmice po 180tkm a jedno cidlo na meranie teploty a prepajkoval som jeden kablik, inac absolutne nic, dokonca aj brzdove dosticky a aj platnicky su tam povodne od vyroby (auto mam od novoty), svojmu ucelu bude este dlho sluzit, tolko k autam, len poznamka toto auto pouzivam na tieto ucely, ale zvladlo vela dlhych dialnicnych tras aj do Londyna.

Som opacneho nazoru a to takeho, ze prave pri projektovani, a tahani kablov a rieseni istenia a rovrhnutia zataze je nutne ist takym sposobom aby sa dal vyuzit co najnizsi mozny istic a nechat si rezervu a prave preto mam 25A, a som si isty ze na 20A to pojde bez obmedzeni s rovnakym komfortom. Zatial ma cena istica pred domom netrapi kedze sa mi neoplati prejst na napr 20A istic, ak si to bude politika ZSE vyzadovat a teda budu "vyrazne"rozdiely v cene za istic, tak tam pojde 20A

toto nie je o samotryzneni, ale o setreni na spravnom mieste pri zachovani vsetkych atributov komfortu a za usetrene peniaze (babka k babce budu kapce) si moze kazdy "dopriat" po com mu srdce raci...
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod tienik » Štv 17. Mar 2011 13:49:10

nemyslim si, ze politika ceny "za istic" bude do buducna nejak priechodna. Aj ZSE to bude musiet raz pochopit...
Ale stale zostava pravdou ze z 20A hlavnym isticom to nebude ono. Proste velmi lahko dojde k pretazeniu a bum, v celom dome tma. A to je to predchadzanie nebezpecnym situaciam.
Ono normalny projektant vzdy cielene rozdeluje zataz rovnomerne na fazy - nie ze by to hodil z brucha. Ale musime stale pamatat na to, ze je to PREDPOKLAD. Neda sa na 100% zarucit ze sa ta rodina bude tak aj spravat. Takze ista rezerva tym byt musi, teda ak na mna nemaju nadavat.

Neporovnavajme to s tymi komunistickymi "superinstalaciami" v panelakoch - to nemalo z bezpecnostou a konfortom pouzivania nic spolocne (byvam teraz v takom a viem co hovorim :-))
Riesme radsej ako to ma vypadat v beznom novom RD.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod Miro Ke » Štv 17. Mar 2011 15:26:59

tienik píše:Neporovnavajme to s tymi komunistickymi "superinstalaciami" v panelakoch - to nemalo z bezpecnostou a konfortom pouzivania nic spolocne (byvam teraz v takom a viem co hovorim )
Riesme radsej ako to ma vypadat v beznom novom RD.

nemal som snahu obhajovat stav ze povedzme 16A alebo 20A je postacujuce pre novy RD, len som ukazal ze v reale sa da za urcitych podmienok fungovat aj na úrovni 16A a na druhej strane su tendencie ist skor do nizkych odberov
- napriklad moja susicka triedy B ma 2,8 KW susicka triedy A /mozna o 2-3 roky standard uz len 1,5 KW/, to iste moze is na riesenie pracky, mycky kde ohrev vody pojde na baze TČ a atd.
- osvetlenie uz teraz by asi bohate stacilo 6A istenie a nie 10A ako je zvykom
- telka, PC a pod. pristroje jednoznacne smeruju do spotreby na úroveň bežnej žiarovky
- TUV už teraz su k dispozicii kompaktne TČ + 200l zasobnik s prikonom okolo 500 W
- zehlicka zacina byt prežitok
- takže ako hlavny spotrebič do buducnosti sa ukazuje varná doska, mikrovlnka, rura
P.S. neriesime otazku rozvodov v dome ani domove istice, cisto len otazku či ak sa inac neda som schopny pri 3x16A ist na varnu dosku + bežne spotrebice.
Obrázok užívateľa
Miro Ke
 
Príspevky: 719
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 7:48:29
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 53 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod raven » Štv 17. Mar 2011 15:39:11

Na to sme už otázku dali - dá sa to, len so značnými obmedzeniami... :nie:

Zapneš rýchlovarnú konvicu na čaj, práčka perie, ideš variť obed na varnej doske, popritom si ideš zohriať niečo v mikrovlnke, zapne sa ti do toho bojler a je tma... :dash

Ono človek si to ani neuvedomuje, ale už pri 20A je značne obmedzený pri záťaži a nemôže robiť veľa vecí naraz, ale so 16A by to bolo už zlé... :kill
Rezervu by si už nemal žiadnu...
Obrázok užívateľa
raven
 
Príspevky: 658
Registrovaný: Str 14. Jan 2009 20:50:27
Bydlisko: Košice-okolie
Dal súhlas: 35 krat
Dostal súhlas: 41 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod tienik » Štv 17. Mar 2011 16:54:50

Ono technicky to ide vyriesit - ale za aku cenu (financnu, aj tu "konfortnu")
Takze otazne je, preco robit nieco zlozitejsie, ked sa to da jednoduchsie.

K tej spotrebe - pokial moje vedomosti siahaju, tak po vyskrtnuti globalnych akcii typu 1 a 2 svetova, spotreba elektriky od pociatkov jej realneho pouzivania len a len stupa. Ja uz neverim na reci typu "o par rokov" pravda je, ze o par rokov je to vzdy zas viac :-)
Ono je pekne, ze susicka zere tolko a tolko, je lepsia verzia len tolko aj tolko, ale pred 10timi rokmi nezrala nic, lebo nebola :-)
Proste nase poziadavky sa zvysuju a s tym ide ruka v ruke aj spotreba.
Ja tomuto zacnem prikladat vyznam ked prvy krat uvidim graf svetovej spotreby klesat, dovtedy nemam dovod prehodnocovat svoj pristup pri dimenzovani rozvodov.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod fabka2004 » Štv 17. Mar 2011 17:22:15

raven píše: ...
Zapneš rýchlovarnú konvicu na čaj, práčka perie, ideš variť obed na varnej doske, popritom si ideš zohriať niečo v mikrovlnke, zapne sa ti do toho bojler a je tma... :dash

Ono človek si to ani neuvedomuje, ale už pri 20A je značne obmedzený pri záťaži a nemôže robiť veľa vecí naraz, ale so 16A by to bolo už zlé... :kill
Rezervu by si už nemal žiadnu...


na to aby nebola tma sluzi zariadenie ktore sleduje prudove maximum, takze sa bojler ani nezapne a hned akonahle sa faza odtazi tak sa bojler prifazuje, takze na tom nevidim nic obmedzujuceho

na druhej strane velmi casto by ani nedochadzalo k takej situacii kde by zasiahlo dane zariadenie, a aj ked ano, tak sa bojler ci kurenie zapne o to neskor co nieje nic nekomfortneho, lebo clovek to ani nezbada

suhlasim vsak ze pri 16A by uz rezerva bola minimalna ak vobec nejaka, ale pri 20A je este rezerva, a pri 25A je rezervy az az a netreba ani sledovat prudove maxima
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod fabka2004 » Štv 17. Mar 2011 17:42:26

tienik píše:Ono technicky to ide vyriesit - ale za aku cenu (financnu, aj tu "konfortnu")
Takze otazne je, preco robit nieco zlozitejsie, ked sa to da jednoduchsie.

K tej spotrebe - pokial moje vedomosti siahaju, tak po vyskrtnuti globalnych akcii typu 1 a 2 svetova, spotreba elektriky od pociatkov jej realneho pouzivania len a len stupa. Ja uz neverim na reci typu "o par rokov" pravda je, ze o par rokov je to vzdy zas viac :-)
Ono je pekne, ze susicka zere tolko a tolko, je lepsia verzia len tolko aj tolko, ale pred 10timi rokmi nezrala nic, lebo nebola :-)
Proste nase poziadavky sa zvysuju a s tym ide ruka v ruke aj spotreba.
Ja tomuto zacnem prikladat vyznam ked prvy krat uvidim graf svetovej spotreby klesat, dovtedy nemam dovod prehodnocovat svoj pristup pri dimenzovani rozvodov.

za aku cenu? za cenu zariadenia a za cenu premyslania pri navrhu a zapajani
za aku cenu komfortnu? za ziadnu, pretoze tam nieje ziadny diskomfort - ak sa bavime o 20A

ano doterajsi trend je jednoznacny ze spotreba ee len a len stupa ako v bytoch tak aj v domoch (fritezy, odstavovace, hriankovace, varne kanvice, miktovlnka, kavovary, susicky, mycky to vsetko niekedy vobec nebolo, dnes je uz standard), je to dane vela faktormi, ale minuly vyvoj nepredikuje nijako vyvoj buduci a uz dnes je snaha o znizovani energetickej narocnosti budovy nielen z pohladu vyhurovania a ohrevu TUV ale aj o spotrebice s nizsim prikonomm, pekne to vidiet na vysavacoch, stare mali povedzme 1.5kW nove maju 2.2kW ale najnovsie maju uz pod 2kW ale s vacsim sacim vykonom ako predchadzajuce ... a prejavuje sa to aj v prackach, myckach, chladnickach aj pri TV aj ked CRT zral malo, tak prve plazmy zrali aj 500W dnesne uz zeeru povedzme 300 ci 250W ale LED ma este nizsiu spotrebu a pride OLED a ine ktore spotrebu budu mat nizsiu, takze nie je jednoduche predikovat vyvoj ... aby to nebolo take jednoduche tak cena ee bude pekne stupat, tak ako aj cena za vodu, ta este viacej ... jedine maximalne vykony na varnych paneloch narastly a to je dan za komfort pri vareni


"Takze otazne je, preco robit nieco zlozitejsie, ked sa to da jednoduchsie." - nie je to otazne, jednoduchsie sa da vsetko akurat vysledok je o poznanie horsi, ved najjednoduchsie je dat velky privodny istic a nestarat sa ... uz pri 25A treba premyslat, ale nie tak ako pri 20A istici

"Ono je pekne, ze susicka zere tolko a tolko, je lepsia verzia len tolko aj tolko, ale pred 10timi rokmi nezrala nic, lebo nebola :-)" - pred 10r bol elektrokotol s 24kW dnes mate tepelne cerpadlo s tretinovym vykonom, a dnes uz sa nestavaju baraky len z hrubej tehly ci hrubeho porobetonu ako pred 10r ale z tenkych nosnych stiena hrubeho zateplenia a uz nepotrebujete zrazu 40A istic ale 25A je uz pre vas predimenzovana, vodu uz neohrieva elektrokotol ale solar a TC resp elektrokotol uz len doohrieva a pod a tajkto by sme mohli pokracovat a na druhej strane vyvoj doteraz spel ku konzumnemu sposobu zivota suhlasim,a le dnes je smer opacny, uz to nieje ako pred krizou, dnes ludia viacej setria, a bude to este horsie, lacna energia je minulost, nizke ceny za ropu za jedlo za elektriku ci plyn su takisto minulostou takze stale viaceja viacej ludi si meni obycajne ziarovky za usporne aj ked uspora je tam mala, ale je, a stale viacej ludi zatepluje, stale viacej ludi meni chladnicky nie ze by sa pokazili alebo neboli dizajnovo pekne, ale preto lebo maju vysoke spotreby. Ano stare panelaky uz nevyhovuje v rozvodoch su tam hlinikace a ludia maju tolko elektroniky ze je problem s rozvodmi, s isticmi a pod, ale trend je dnes jasny znizovat spotrebu ee

rozvody som ani ja nedimenzoval inac, na svetelny obvod som daval klasicku 1.5 aj ked tam uz teraz nebudem davat 100W ziarovky, ale najprv usporne max 21W a neskor este menej LED-ky a pod
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: 16Amperova pripojka a el. vatna doska k tomu

Poslaťod tienik » Štv 17. Mar 2011 19:45:06

No, pises to pekne, ale ako som hovoril, uverim, ked zbadam pokles. Takychto predpovedi uz bolo a kde sme teraz?
Uz len stagnacia by bola uspechom...
Je uplne irelevantne rozoberat spotrebu jednotlivych spotrebicov - zaujmave je to vzdy ako celok. A to sa zatial javi tak, ze kazdy z nas berie tej energie stale viac. Ale budem rad ked mi tu raz napises ze som sa mýlil :-)

Kedze momentalne nie som schopny uspesne zarucit selektivitu aspon v ramci "klasickych" pretazeni a "skoroskratov" v ramci RD medzi 16A a 20A isticom je pre mna toto riesenie neprijatelne. Bezpecnost je vzdy nadradena ostatnemu (aspon by mala byt) a podla mna instalacia bez selektivity nie je bezpecna ani omylom (co aj tvrdia inac aj normy)
Takze pokial nato mas "gule" doma si to urob ako chces a ohrozuj koho chces - je to tvoja vec.
Ja sa tym ale zivim, takze si nemozem dovolit taketo hrubre porusenia vsetkych pravidiel.

A k ziarovkam, nech sa deje co chce, ak sa trochu vyznas v svetelnej technike, tak pochopis ze niet vacsieho bordelu na oci ako je LED a tomu podobne "hracky"
Aj ked neradi, ale vsetci odbornici musia vzdy priznat ze klasicka ziarovka (alebo halogen) zatial neboli v kvalite prekonane. Nas zrak je stavany na "analogovy" tepelny zdroj svetla - slnko. A tomu sa zatial najviac priblizuje len a len ziarovka, potom je dlho dlho nic a potom tie ostatne srandy. Je to ako v hudbe, "digital" nikdy nebude to co "analog".
Ono tie reci o spotrebe su sice pekne, ale oci mam len jedny, takze moj dom bude v tomto smere znacne "neekologicky"
Apropo ekologia, ziarivky obsahuju ortut, na vyrobu LEDiek sa spotrebuje strasne mnozstvo vody, atd.... mam pocit ze je to rovnako "ekologicke" ako fotovolticke clanky :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron